1250kva变压器用多大电缆

如题所述

第1个回答  2023-08-23

额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A
288.68/1.5=192.45mm2  

考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。

具体到选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。
如果选择电缆,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。

拓展资料

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

参考资料:百度百科 - 变压器

第2个回答  2023-08-23
仅有千伏安(KVA),不能确定多大电缆,决定电缆是电流,而千伏安与安之间差电压伏。
如果二次侧是380伏三相。电流约1.9千安。铜线至少240平方毫米以上。