1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆

请说明具体怎么算的

1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。
注:什么是电缆热稳定能力?发生短路时,短路电流流过电缆,电缆不会发生永久性、不可逆故障,因此对电缆提出最小截面的要求。电缆热稳定计算比较复杂,需要知道电网的数据,要先计算短路电流,还跟继电保护开关动作时间有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-04
变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV

对于变比为10/0.4KV的变压器高压侧额定电流可以用变压器容量KVA/( *10)=高压侧额定电流 S/( *10)=I高 低压侧额定电流为:变压器容量KVA/( *0.4)=低压侧额定电流。S/( *0.4)=I低

变比为10/0.4KV高压侧额定电流为:1250*0.058=72.5A 选额定电流的1.3-2.1倍就可以了.16平方的铜导线或25平方铝导线.
http://hi.baidu.com/jiaxiangnanhai/album/item/7c280561bc102c65ebf8f837.html本回答被网友采纳
相似回答