99问答网
所有问题
当前搜索:
1250的变压器要用多粗的出线
1250
KVA
的变压器
低压侧用YJV电缆连接的话
要用
几根什么截面积
多少的
电...
答:
不
要用
YJV的电缆,应该用VV22 型电缆,因为YJV是高压电缆型号。你接低压侧不需要。
1250
kVA变压器的低压侧电流大约是1800A多一点,你可以根据这个来进行选择,建议用100×10的铜排做母线,再用两根240mm及以上的电缆,在
出线
侧安装低压负荷开关,开关的电流选择根据你实际使用电流来进行,以保护你
的变压器
...
...通过铜芯电缆接入
1250
KAV
的变压器
,请问
需要多粗的
电缆?什么规格的...
答:
交流聚乙烯绝缘电力电缆,
使用
与6kV~35kV
从
变压器1250
KVA到空开1600A电缆
需要
多大
答:
最好用铜牌!100*10以!电缆用4根YJV--150或180,
1250
KVA
变压器的
低压
出线
用单芯电缆多根拼起来,还是用4芯电缆多拼好...
答:
两种方式都可以,但是一般
使用
还是建议
采用
多根4芯电缆更好。因为采用多根单芯电缆,流过电缆的电流将在附近刚结构上感应电流,增加损耗并使钢结构发热,要避免这种现象做起来比较麻烦。而4芯电缆中各芯线产生的磁场对外之和为零,对附近金属构件没有影响。如果距离只有50M,而条件可以的话,可以考虑采用...
1250
kva
变压器
选择何种电缆好?
答:
选择适当的电缆来连接一个
1250
kVA
变压器需要
考虑多个因素,包括变压器的额定电流、电缆的载流能力、电缆的敷设条件、预期的电压降、系统的保护要求以及经济性等。以下是一些基本的指导原则:1. 确定变压器的额定电流:首先,你需要知道变压器的额定电流。这通常可以从变压器的名称plate或技术参数中找到。1250kVA...
1250
kⅤa
变压器
中性点用接地多大电缆?
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台
变压器1250
-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对接地电阻的要求却有不同,变压器小于100KVA,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
请问
1250
KVA容量
的变压器
,到低压柜之间的铜排选用多大的规格?
答:
1250
KVA
变压器
低压侧电流约1800A,铜排规格根据变压器接点宽度可选用100*8或80*10。变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器...
变压器1250
KvA.负载距离变压器2500米.90千瓦星角起动.60千瓦小容量电机...
答:
那就麻烦点。因为在施工间断向电业部门申请安装10KV/0.4KV
的变压器
只能安装在洞口,高压是不能进洞的,那怎么降低线损耗哪?这就要想办法了。好多人就用630KVA油浸感应调压器调高输入电压来补偿线损压降,这个就犯了严重错误。第一点。补偿线损压降,90千瓦额定电流170A起动电流最低200A, 60千瓦小...
1250
kv和800kv
的变压器需要
多大的母线槽?一万平米大型超市用!
答:
800KVA
的变压器
一般选用3(100×8)+1(80×6.3)的母线!母线槽选1600的
1250
KVA的变压器一般选用3×2(100×10)+1(100×8)的母线!母线槽选2500的。我只是做技术的,厂家方面我不清楚了。。一般的变压器厂家都会做吧。建议你去就近的变压器厂家看看!
10千伏电压容量
1250变压器用
多大的铝芯架空线?
答:
首先考虑抗水平拉力(机械强度)挡距在200m内应选LGJ-70mm2钢芯铝铰线可满足要求。