99问答网
所有问题
当前搜索:
1250的变压器要用多粗的出线
变压器
容量
1250
千伏安配多大的电流表
答:
你好:——★
变压器
容量
1250
千伏安,额定电流大约在1800多A。选配2500A(带电流互感器)的电流表较好。变压器额定电流指示大约在电流表2 / 3的位置,而这个位置的计量比较准确。
1250
kva的干式
变压器的
参数表
答:
1、
1250
kva的干式
变压器的
参数表如下:(SCB10-1250/10变压器为例)2、1250kva的干式变压器的参数 接上表 3、产品型号含义:(1)SCB10—□/□;(2)S:表示三相电力变压器;(3)C:表示固体成型(环氧树脂浇注);(4)B:表示 箔绕线圈;(5)10:表示 性能水平代号;(6)□/□:分别表示...
我有个十二伏300w
的变压器
烧了想重新做一下,
需要
在骨架上绕
多少
圈用...
答:
绕线过程擦伤由于漆包线的表面是一层绝缘皮膜,容易受到金属物体边角的刮伤,因此在绕线过程中一定要注意机械设备与漆包线接触的部位,并尽量减少施加在漆包线上的外力;避免漆膜受到损伤。线盘绕线张力在绕线过程中,施加在漆包线上的张力尽可能的要小,以尽可能地减少漆包线性能的变化。线盘
使用
前...
630kVA
变压器
二次侧电缆
用多粗的
?
答:
埋土敷设时,3x150+1x50mm²铜电缆的安全载流量是346.7A,用3根并联的载流量是 346.7A x3=1040.1A >Ie 3、结论 依据上述的计算和选择,短距离(计算中未涉及电缆长度引起的压降损失)的380V,630kVA
变压器
二次电缆可
采用
3根3x185+1x50mm²铜电缆并联(空气中敷设)或3根3x150+1x50...
已知
变压器
怎么配
出线
开关?
答:
至于你的——已知
变压器
怎么配
出线
开关?——这个问题问的好霸气。你不说谁知道你的负荷有多大?是什么性质的负载?等等。在此理解为变压器低压侧受电的开关如何选择。如果是隔离开关:额定电压要符合;额定电流至少按变压器容量的1.5倍以上选择吧(当然越大越可靠,但是费钱),数字上靠;如果是断路器—...
1250
kva
变压器
额定电流多大?
答:
变压器
容量为
1250
KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250
KVA
变压器
(10KV高压进线)输出最大功率,电流是
多少
答:
功率,一般以补偿到0.9为准.1125kw,电流=
1250
/10/根号三=72A。。
变压器
由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈...
1250
KVA干式
变压器
,10KV电压,一次电流和二次电流是
多少
答:
1250
KVA干式变压器,10KV电压,一次电流是:72A。二次电流是:1800A。干式
变压器的
温度控制系统 干式变压器的安全运行和它的
使用
寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。冷却方式 干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。
1600KVA
变压器
高压10KV进线 电缆要选多大的?
答:
一台1600
的变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果
要用
铝电缆,选择90mm²的。
10KV
1250
KvA的容量
的变压器
应如何选择中性点接地线
答:
10KV,
1250
KVA
变压器
高压绕组是三角形接线没有中星点所以不采取接地。变压器二次侧(低压侧)绕组为星形接线时为三相四线制(三火一零)时中性点一般是直接接地,接地电阻不得低于4欧姆。这种接地叫做工作接地,与保护接地点要分开 。 :我国电力系统中的6kV、10kV、35kV电网中一般都
采用