100千瓦用多大铜电缆
100千瓦用多大电缆
,电流是多少?
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100千瓦用多大电缆
答:
1、功率100千瓦用95平方铜电缆
。计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。根据电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根...
100kw用多大
的
电缆
答:
三相380V,
100KW要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100千瓦用
多少平
电线电缆
答:
2、如果是照明使用,
那么100千瓦的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线
。而且这种电缆一般都由几根或者好几根导线组合而成。类似于绳索,它的横截面积要比家用的电线粗上好几倍,而且要注意每根导线之间要相互绝缘,这样子才能够保证电缆内部处于通电的状态,而外部是绝缘的状态。二、如何计算功率 ...
100千瓦用多大
的
电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100KW
设备需要
用多大
的
电缆
?急。
答:
100KW
设备需要用70平方毫米三芯
铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯
铜电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100千瓦用多大电缆
答:
100千瓦用需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线保险,用380V三相电,负载电流200A,根据铜电缆的载流量,可以选用70平方的铜电缆,或者95平方的铝电缆。如是单相负载,电流约160A,
使用95平方的铜芯电缆
。电缆是一种...
100kw用多大电缆
答:
100kW
功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合
铜
芯
电缆
经验公式(每平方铜芯
线缆
工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100千瓦用多大
的铜
芯电缆线
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,
选95平方的铜芯线
,95电缆载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,三相四线的_百度问一问
答:
我马上帮您编辑答案。【回答】亲,
100
个
千瓦要
用95平方毫米的
电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的
铜
芯导线电缆。【回答】