100千瓦用多大铜电缆
8KW电机,线长
100
米,三芯2.5
电缆
是否能用?
答:
8KW电机,线长
100
米,三芯2.5
电缆
是否能用?8
千瓦
电机电流约为16.8A,查得三芯2.5平方橡皮
铜
芯电缆截流量是34A,铝芯是26A,可以使用。(一般没有8千瓦这个系列)
200
KW需要多大
的铝芯
电缆
答:
如果是380V,三相四线制,200
KW需要
178.75平方毫米的铝芯
电缆
。根据功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=200000÷(1.732×380×0.85)=357.5(A)按载流量2A/MM²计算:357.5÷2=178.75(平方毫米)...
380伏电压,
100千瓦
的电动机,配
用多少平方
的
电线
答:
1、求电机的额定电流(假设功率因数为0.8)Ie =
100KW
/ (根号3 x 380V x 0.8)= 190A 2、查《
电缆
安全载流量》,选择电缆截面 经查,200A需要截面为90mm²的电缆,所以可以选择90mm²的三芯电缆。
380V电压600a电流
用多大铜电缆
?
答:
380V电压600a电流用230mm²的铝电缆,140mm²的
铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352
千瓦
,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
300
千瓦用多大电缆线
答:
300
千瓦
建议用125-150平方毫米的铜电缆线或240平方毫米的铝电缆线。电缆线的选择需要基于负载的功率和电流来计算。对于300千瓦的负载,其额定电流大约为600安培(基于每千瓦2安培的经验公式)。
铜电缆线
的载流量一般在每平方毫米5-7安培,因此理论上
需要100
平方毫米的铜电缆线。但是考虑到未来的增容可能性和...
三相四线的功率怎么算
100千瓦
三相四线应用
多大铜线
?
答:
三相380伏动力设备功率估算方法。功率的千瓦数×2就是每相的电流。
100千瓦
电流大概是200a,可以用95平方的纯
铜电缆
。
我间厂用电
一百千瓦
的三相要用几大的
电线
?
答:
一百千瓦
差不多200A,要用95mm2
铜
芯
电缆
或120mm2铝芯就好了
22
千瓦
电机离电缘
100
米
用多大
线
答:
22
千瓦
电机额定电流大约40多安,离电源
100
米,
铜
芯
电缆
用16平方,铝芯电缆用25平方。
220
千瓦
电机配
多大电缆
答:
220
千瓦
电机配
电缆
常用计算口诀 :第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的...
总用电量是80
千瓦需要多大
的
电缆
,电流多大?
答:
总用电量是80
千瓦需要
35平方
铜电缆
,电流143A。\x0d\x0a由P=1.732UIcosφ 有:\x0d\x0aI=P/(1.732Ucosφ)\x0d\x0a=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。\x0d\x0a根据口诀,50平方的铝线,其安全载流量为3x50=150A>143A,满足要求。\x0d\x...