99问答网
所有问题
当前搜索:
距离保护的接线
距离保护的接线
方法
答:
用作相间故障的距离保护一般采用0°接线
,接入阻抗继电器的电量为同名相的两相电压差与两相电流差,即妧AB与夒A-夒B(妧BC与夒B-夒C,妧CA与夒C-夒A)。量测到的是至故障点的线路正序阻抗,与距离成正比。对于长距离输电线路的距离保护的起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继...
距离保护
电流互感器如何
接线
答:
(1) 变压器按Y/△-11
接线
时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了消除这一不平衡电流,差动
保护的
电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。如电流互感器为减极性,...
接地
距离保护接线
如采用错误公式怎么办
答:
接地距离保护的接线方式:是指对接地短路
,取故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压Um中, 测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离保...
名词解释接地
距离保护接线
方式
答:
接地
距离保护接线
方式 :(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
...一般配置哪几种
接线
方式的
距离保护
协同工作?
答:
保护配置一般只考虑简单故障,即单项接地短路、两相接地短路、两相不接地短路和三厢短路故障四种类型的故障。在110KV及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护。接地
距离保护接线
方式引入“相-地”故障环上的测量电压、电流,能都准备得反应大象接地、两相接地和三相...
什么是
距离保护
?
答:
对于长距离输电线路的
距离保护的
起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继电器可采用-30°
接线
方式,即接入电量为妧AB与-夒B;受电端的阻抗继电器可采用+30°接线,即接入电量为妧AB与夒A。用作接地短路的距离保护要考虑零序电流引起的电压降落,必须采用零序补偿。接入阻抗继电器的电量应...
什么是0度
接线
,90度接线?
答:
2、0度接线 指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用
的接线
方式有:0度接线、90度接线、180度接线。
110KV变电站线路
距离保护的
介绍
答:
能够正确反映
保护
安装处至短路点的线路阻抗Z LM ZJΦΦ=UJΦΦ/IJΦΦ
的接线
方式称为相间阻抗继电器的0。接线,相间
距离
一般采用该种接线。 三、正、反向短路故障测量阻抗比较 信息来自:www.tede.cn 假设为金属性短路,故障点电压为零 规定正方向:电流由母线指向线路为正方向; 电压以电压升为正方向 如下图...
什么是相间距离,什么是接地
距离保护
答:
都是指输入距离保护装置的电压和电流的组合,一般也称为
距离保护接线
。这些组合对各种短路类型和不同的故障相情况,往往不可能完全准确反映距离保护安装处与短路处的距离(也即是说距离保护装置的测量阻抗和该距离与线路单位阻抗的乘积不对应)。所以在发生相间短路时能够准确反映该距离的组合称为相间距离,...
相间
距离保护接线
方式能不能准确反映单相接地故障?
答:
不能正确反映单相接地故障。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
距离保护接线方式有几种
距离保护的接线方式有哪些
相间距离保护的接线方式
距离保护的接线方式有哪两种
接地距离保护的接线方式
距离保护接线复杂吗
距离保护0度接线方式
阻抗继电器的接线方式要求
距离保护接线展开图