99问答网
所有问题
当前搜索:
距离保护的接线
变配电站继电
保护
继电保护技术
答:
6. 微机保护装置 1)微机
保护的
优点 (1)可靠性高:一种微机保护单元可以完成多种保护与监测功能。代替了多种保护继电器和测量仪表,简化了开关柜与控制屏
的接线
,从而减少了相关设备的故障环节,提高了可靠性。微机保护单元采用高集成度的芯片,软件有自动检测与自动纠错功能,也有提高了保护的可靠性。 (2)精度高,速度快...
以下说不是错的,为什么错,求解释和正确说法!
答:
270电流
保护接线
有五种 272电流回路开路时保护不可以使用。274 瓦斯保护范围是变压器的内部。277
距离保护
阻抗继电器采用0°接线、方向保护是90°接线。
职称论文:电力系统继电
保护
方向,麻烦给点素材或方向,谢谢!
答:
10、 反应相间短路的方向性电流
保护的
功率方向继电器为什麽采用900
接线
?答:两相短路没有死区。11、 简述零序方向电流三段保护的优点答:反映接地故障灵敏;保护范围稳定,不受系统运行方式的影响;零序Ⅲ段时限阶段少,动作延时短;系统振荡不会误动;零序功率方向继电器没有死区;接线简单,可靠。12、
距离保护
原理是什麽?距离...
线路继电
保护
有哪些 20分
答:
线路继电保护有哪些 20分 1、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护。主保护一般设定为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设定
距离保护
(接地距离、相间距离)及零序保护作为主
保护的
后备保护。220kV一般采用近后备。2、对于110kV网棱来说,一般都不采用环网...
直流高阻抗继电器的型号?
答:
a.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障安装处的
距离
成正比。b.继电器的测量阻抗应与故障类型无关,即
保护
范围不随故障类型而变化。 以AB两相短路为例,超前于的角度,因此即测量阻抗的数值为每相短路阻抗的2倍,相位则等于线路的阻抗角。 采用
接线
方式的阻抗继电器在不同故障类型时,其测量阻抗的数...
对于T接的变电站,
保护
如何配置
答:
1.过流
保护
动作电流的整定 变压器过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流itmax来整定,整定计算公式为iop=(kwkrel/krekiitmax 式中:kw为保护装置
的接线
系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);kre为继电器返回系数(一般取0.85);ki...
具有圆特性的全阻抗,偏移特性阻抗和方向阻抗元件各有何特点
答:
阻抗继电器
接线
要求1.阻抗继电器的测量阻抗应正比于短路点到
保护
安装处之间的
距离
;2.阻抗继电器的测量阻抗应与故障类型五官,也就是保护范围不随故障类型而变化3.阻抗继电器的测量阻抗应不受短路故障点孤独电阻的影响阻抗继电器对电流电压要求a.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障安装处的距离成正比...
线路差动保护和变压器差动
保护的
异同
答:
不同点:2、变压器的差动
保护
是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法
接线
,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向...
电压互感器b相接地和中性点直接接地的区别
答:
在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,
接线
较简单。据上分析,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设
距离保护
和零序方向保护,b相接地对系统保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高
保护的
可靠...
跪求!一些电力系统继电
保护的
考试题目!
答:
5、 闭锁高频保护,区内区外故障高频信号传输过程6、 允许高频保护,区内区外故障高频信号传输过程7、 变压器差动
保护接线
图8、 一条辐射状线路,线路始端开关装设重合闸前加速,请问线路故障时,开关保护和重合闸动作情况。9、 对于一条线路,划出保护I、II段
距离保护的
保护范围 计算题1、 Z1=0.4Ω/km ,计算1...