相间距离保护的接线方式
相间距离保护
通常采用什么
接线
答:
距离保护
是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用
相间
电压和相间电流的00
接线
能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接线。
距离保护
电流互感器如何
接线
答:
电流互感器的二次
接线方式
(1) 变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了消除这一不平衡电流,差动
保护的
电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y...
...一般配置哪几种
接线方式
的
距离保护
协同工作?
答:
在110KV及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和
保护相间
短路的距离保护。接地
距离保护接线方式
引入“相-地”故障环上的测量电压、电流,能都准备得反应大象接地、两相接地和三相接地短路;详见距离保护接线方式银土“相-相”故障环上的测量电压、电流,能够准确的反应两相接地短路、两...
什么是
距离保护
?
答:
用作相间故障的距离保护一般采用0°接线
,接入阻抗继电器的电量为同名相的两相电压差与两相电流差,即妧AB与夒A-夒B(妧BC与夒B-夒C,妧CA与夒C-夒A)。量测到的是至故障点的线路正序阻抗,与距离成正比。对于长距离输电线路的距离保护的起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继...
接地
距离保护接线
如采用错误公式怎么办
答:
由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离保护的接线方式。
接线方式为:Ua、Ia+K*3Io
;Ub、Ib+K*3Io;Uc、Ic+K*3Io。接地距离保护优点:能正确地测量从短路点到保护安装点之间的阻抗,并与相间短路的阻抗继电器所测量的阻抗为同一数值。
相间距离保护接线方式
能不能准确反映单相接地故障?
答:
不能正确反映单相接地故障。
什么是0度
接线
,90度接线?
答:
2、0度接线 指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用
的接线方式
有:0度接线、90度接线、180度接线。
电流互感器
接线方式
有哪几种?
答:
1、一段保护:
距离保护的
第一段只能保护本线路全长80%~85%;2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
110kV变电站为什么需要
距离保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
首先,110kV线路保护,以南瑞继保的941保护为例,主保护是三段式接地和
相间距离保护
,还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护;所以其实110kV线路是有过流
保护的
。其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV...
110KV变电站线路
距离保护的
介绍
答:
能够正确反映
保护
安装处至短路点的线路阻抗Z LM ZJΦΦ=UJΦΦ/IJΦΦ
的接线方式
称为相间阻抗继电器的0。接线,
相间距离
一般采用该种接线。 三、正、反向短路故障测量阻抗比较 信息来自:www.tede.cn 假设为金属性短路,故障点电压为零 规定正方向:电流由母线指向线路为正方向; 电压以电压升为正方向 如下图...