距离保护常用的接线方式
为什么
距离保护
一般都采用0°
接线
?
答:
距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的
0°
接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般0°接线。
距离保护接线方法
答:
相间故障的距离保护通常采用0°接线方式
,这种接线方式下,阻抗继电器会测量同名相的两相电压差(妧AB)和两相电流差(夒A-夒B,或者夒BC-夒B,夒C-夒A),这些测量值代表的是到达故障点线路的正序阻抗,与故障点的距离成正比。对于长距离输电线路,为了提高距离保护在避开负荷时的性能,送电端的阻抗...
接地
距离保护接线
如采用错误公式怎么办
答:
接地距离保护的接线方式:是指对接地短路
,取故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压Um中, 测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离保...
距离保护
电流互感器如何
接线
答:
电流互感器的二次接线方式
(1) 变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30
。,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y...
电流互感器
接线方式
有哪几种?
答:
1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%
;2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
...一般配置哪几种
接线方式
的
距离保护
协同工作?
答:
在110KV及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护。接地
距离保护接线方式
引入“相-地”故障环上的测量电压、电流,能都准备得反应大象接地、两相接地和三相接地短路;详见距离保护接线方式银土“相-相”故障环上的测量电压、电流,能够准确的反应两相接地短路、...
距离保护
调试
方法
中电流电压的定义
答:
电流表示单位时间内通过导体的电荷的量。
距离保护
调试
方法
中的电流电压是与普通的电流电压定义是一样的,所以电压表示电路中某两个节点的电势差,电流表示单位时间内通过导体的电荷的量。距离保护调试方法是用作相间故障的距离保护采用0度
接线
,接入阻抗继电器的电量为同名相的两相电压差与两相电流差。
什么是0度
接线
,90度接线?
答:
2、0度接线 指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,
常用的接线方式
有:0度接线、90度接线、180度接线。
我要做110kV线路
保护
,那它
的接线
是怎样的?
答:
告诉你现场的实际
接线
情况吧,参考一下:一个110kV线路保护装置二次电流只有一组,
距离保护
,零序电流保护用的量都是这组,这组电流线是从线路上的电流互感器上出来的,测的就是线路上的电流。但是保护装置用的电压是母线电压即从母线电压互感器上来的电压,距离保护,零序电流保护等保护用的都是这个...
110kV变电站为什么需要
距离保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
首先,110kV线路保护,以南瑞继保的941保护为例,主保护是三段式接地和相间
距离保护
,还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护;所以其实110kV线路是有过流保护的。其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV...