阻抗继电器的接线方式要求
阻抗继电器的接线
有几种类型?
答:
2、0度接线
指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用的接线方式有:0度接线、90度接线、180度接线。
为什么距离保护装置中的
阻抗继电器
采用0°
接线
?
答:
距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的
阻抗继电器
必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°
接线
能使上述
要求
得到满足,所以距离保护一般0°接线。
直流高
阻抗继电器的
型号?
答:
阻抗继电器接线要求
1.阻抗继电器的测量阻抗应正比于短路点到保护安装处之间的距离
; 2.阻抗继电器的测量阻抗应与故障类型五官,也就是保护范围不随故障类型而变化 3.阻抗继电器的测量阻抗应不受短路故障点孤独电阻的影响 阻抗继电器对电流电压要求 a.继电器的测量阻抗应能准确判断故障地点,即与故障点至保障安装处的距离...
阻抗继电器的接线方式
影响其正确动作吗
答:
影响。阻抗继电器的接线方式影响其正确动作,阻抗继电器的接线方式是影响距离元件正确动作的主要因素及防止措施。
阻抗继电器接线方式采用相电压和零序电流补偿的相电流接线方式
,其不能正确反应相间短路,但能正确反应相间接地短路。
0度接线
受振荡影响吗
答:
不受影响。
阻抗继电器通常采用0度接线方式
,间过电流保护不受到系统振荡的影响,而零序电流保护也不受其影响。振荡电流是一种大小和方向都随周期发生变化的电流,能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路。
什么是距离保护?
答:
对于长距离输电线路的距离保护的起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继电器可采用-30°
接线方式
,即接入电量为妧AB与-夒B;受电端的阻抗继电器可采用+30°接线,即接入电量为妧AB与夒A。用作接地短路的距离保护要考虑零序电流引起的电压降落,必须采用零序补偿。接入
阻抗继电器的
电量应...
以下说不是错的,为什么错,求解释和正确说法!
答:
270电流保护
接线
有五种 272电流回路开路时保护不可以使用。274 瓦斯保护范围是变压器的内部。277 距离保护
阻抗继电器
采用0°接线、方向保护是90°接线。
为什么220kV线路单相接地或者单相短路~,会零序,距离一起 动作_百度知 ...
答:
答案:因为220kV属于大电流接地系统,其中性点是直接接地运行的,相当于我们日常使用的低压三相电一样。当发生单相接地故障时,等于零线与火线搭在一起,属于相间短路故障,所以距离保护会动作,且发生三相不平衡现象,Uo=Uph所以此时零序保护也启动。
阻抗继电器的
测量
答:
采用
接线方式
的
阻抗继电器
在不同故障类型时,其测量阻抗的数值与相位均不相同,这种接线方式可应用于圆特性方向阻抗继电器。三相短路与两相短路时的保护范围一样。单相接地故障时,只有故障相电压降低,电流增大,而任何相间电压都是很高的。因此应将故障相的电压和电流加入到继电器中,对A相阻抗继电器,接入...
反应相间故障的
阻抗继电器
,采用线电压和相电流
的接线方式
,其
继电器的
测 ...
答:
答案如图所示
1
2
3
4
5
6