答:
用作相间故障的距离保护一般采用0°接线
,接入阻抗继电器的电量为同名相的两相电压差与两相电流差,即妧AB与夒A-夒B(妧BC与夒B-夒C,妧CA与夒C-夒A)。量测到的是至故障点的线路正序阻抗,与距离成正比。对于长距离输电线路的距离保护的起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继...
...一般配置哪
几种接线方式
的
距离保护
协同工作?
答:
保护配置一般只考虑简单故障,
即单项接地短路、两相接地短路、两相不接地短路和三厢短路故障四种类型的故障
。在110KV及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护。接地距离保护接线方式引入“相-地”故障环上的测量电压、电流,能都准备得反应大象接地、两相接地和三相...
距离保护
电流互感器如何
接线
答:
电流互感器的二次
接线方式
(1) 变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了消除这一不平衡电流,差动
保护
的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y...
接地
距离保护接线
如采用错误公式怎么办
答:
接地
距离保护
的
接线方式
:是指对接地短路,取故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压Um中, 测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离保...
电流互感器
接线方式有
哪
几种
?
答:
1、一段保护:距离保护的第一段只能保护本线路全长80%~85%
;2、二段保护:的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,作为线路I段保护的后备保护;3、三段保护:为第一段、二段保护的后备保护,它能保护本线路和下一段线路的全长并延伸至再下一线路的一部分。距离保护失去电压时要误动,...
什么是
距离保护
?
答:
量测到的是至故障点的线路正序阻抗,与距离成正比。对于长距离输电线路的
距离保护
的起动元件,为了得到较好的避越负荷的能力,送电端的阻抗继电器可采用-30°
接线方式
,即接入电量为妧AB与-夒B;受电端的阻抗继电器可采用+30°接线,即接入电量为妧AB与夒A。用作接地短路的距离保护要考虑零序电流引起...
110KV变电站线路
距离保护
的介绍
答:
能够正确反映
保护
安装处至短路点的线路阻抗Z LM ZJΦΦ=UJΦΦ/IJΦΦ的
接线方式
称为相间阻抗继电器的0。接线,相间
距离
一般采用该
种接线
。 三、正、反向短路故障测量阻抗比较 信息来自:www.tede.cn 假设为金属性短路,故障点电压为零 规定正方向:电流由母线指向线路为正方向; 电压以电压升为正方向 如下图...
什么是0度
接线
,90度接线?
答:
2、0度接线 指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用的
接线方式有
:0度接线、90度接线、180度接线。
电力行业的基本知识有哪些
答:
就断线机率而言,它比
距离保护
电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁
的 方法
防止这种误动作。 2、当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸...
纵联
距离保护
与距离保护、纵联零序保护和零序保护的区别?
答:
零序保护就是利用零序电流使继电器动作来指示接地故障线路的一
种保护
。对于架空线路,一般采用由三个电流互感器接成零序电流滤过器的
接线方式
,三相电流互感器的二次电流相量相加后流入继电器。当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器,当零序...