距离保护中的阻抗继电器
距离保护中的阻抗继电器
,需采用记忆回路和引入第三相电压的是()。
答:
正确答案:B
距离保护中阻抗继电器
的作用是什么?
答:
距离保护
是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的
阻抗继电器
必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般0°接线。
距离保护阻抗继电器
答:
在电力系统保护装置中,阻抗继电器扮演着重要角色,其种类繁多,原理各异。最常见的有全阻抗继电器,它以测量线路的阻抗作为判断依据。方向阻抗继电器则考虑了电流方向,增加了保护的精确度。另外,还有具备偏移
距离保护
功能
的阻抗继电器
,它们通过调整整定值,设定了一定的阻抗范围。其工作原理是,当测量到的...
在
距离保护中
什么是相
阻抗继电器
(ph),什么是相见阻抗继电器?
答:
距离保护
继电器的原理就是判断测量到
的阻抗
是否低于整定值而动作的,所以也叫
阻抗继电器
。距离保护分为相间距离和接地距离,相间阻抗继电器就是相间距离,相阻抗继电器就是接地距离。相间距离保护两相短路或三相短路,接地距离保护单相接地。做试验时应该模仿故障条件来加电压电流,比如:相间短路 如果是B、C两...
距离保护
一二段用什么
阻抗继电器
好
答:
全
阻抗继电器
。因为全阻抗特性阻抗继电器在R轴方向上面积越大承受过渡电阻的能力最强。阻抗继电器是反应电压和电流比值变化的。
距离保护
一段是主保护吗用什么
阻抗继电器
答:
不是,方向。
距离保护
一段不是主保护,纵联保护是主保护;距离保护采用方向
阻抗继电器
。继电器,是一种电子控制器件,应用于自动控制电路中,是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
距离保护
接线方法
答:
相间故障的
距离保护
通常采用0°接线方式,这种接线方式下,
阻抗继电器
会测量同名相的两相电压差(妧AB)和两相电流差(夒A-夒B,或者夒BC-夒B,夒C-夒A),这些测量值代表的是到达故障点线路的正序阻抗,与故障点的距离成正比。对于长距离输电线路,为了提高距离保护在避开负荷时的性能,送电端
的阻
...
距离保护
注意事项
答:
在使用
阻抗继电器
时,必须注意其工作原理。继电器启动需要克服一定的机械阻力或阈电压,这就要求输入继电器的电流不能过小。电流过小会导致继电器的起动阻抗下降,从而缩短实际
保护
范围,可能影响到与其他线路
距离
元件的配合,甚至引发非选择性动作。因此,为了确保起动阻抗误差在可控范围内,规定了精确工作电流的...
距离保护的阻抗继电器
答:
最常用的有全阻抗继电器、方向阻抗继电器、具有偏移特性
的阻抗继电器
等。它们的起动特性在阻抗复平面上是一个圆(见图)。圆的大小根据整定值调整继电器得到。当阻抗继电器量测到的阻抗落在圆内时,继电器起动;当量测到的阻抗落在圆外时,继电器不动。 阻抗继电器的动作特性除圆以外还有直线特性、割线...
接入
距离保护的阻抗继电器
的测量阻抗与什么有关
答:
接入
距离保护的阻抗继电器
的测量阻抗与距离有关。根据查询相关资料可以得知,接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比。