什么是相间距离,什么是接地距离保护
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-26
都是指输入距离保护装置的电压和电流的组合,一般也称为距离保护接线。这些组合对各种短路类型和不同的故障相情况,往往不可能完全准确反映距离保护安装处与短路处的距离(也即是说距离保护装置的测量阻抗和该距离与线路单位阻抗的乘积不对应)。所以在发生相间短路时能够准确反映该距离的组合称为相间距离,在发生接地短路时能够准确反映该距离的组合称为接地距离。
保护范围与这个两个概念无直接关系。
两者动作方程的主要差异也在于电流电压的组合,原理无本质上的不同。
相似回答
什么是相间距离,什么是接地距离保护
?保护范围是什么?各是怎样动作...
答:
接地距离保护:是保护线路或元件接地短路的保护
,一般分四段式.保护范围:本线路或元件并做下一级的后备.相间距离保护:是保护线路或元件相间短路的保护,一般分三段式.保护范围:本线路或元件并做下一级的后备.
什么是相间距离,什么是接地距离保护
答:
都是指输入距离保护装置的电压和电流的组合,一般也称为距离保护接线
。这些组合对各种短路类型和不同的故障相情况,往往不可能完全准确反映距离保护安装处与短路处的距离(也即是说距离保护装置的测量阻抗和该距离与线路单位阻抗的乘积不对应)。所以在发生相间短路时能够准确反映该距离的组合称为相间距离,...
线路保护的原理中的
距离保护
答:
距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置
。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短...
距离
、零序、高频、光差
保护
的基本原理,优缺点??
答:
距离保护:计算线路阻抗,U/I=Z;分为
接地距离
和
相间距离保护
;优点:原理简单,动作可靠;缺点:不能实现全线快速保护;零序保护:通过三相不平衡产生零序电流,零序电流继电器动作,只反应单相接地故障的保护;优点:全线75%范围内的单相故障能非常准确的判断;缺点:只能反应单相接地;高频保护:通过高频...
什么是相间距离保护
?求详解
答:
首先是距离保护 是保护的装置的安装地点到达故障点的
距离,
之后再根据这个距离的长短在确定动作时限的一直保护装置 而相间一般在电力系统用三相五线制,通常说的短路是火线和零线短路是时候的保护就
是相间距离保护
在
距离保护
中 什么是相阻抗继电器(ph)
,什么是
相见阻抗继电器?_百度知...
答:
距离保护继电器的原理就是判断测量到的阻抗是否低于整定值而动作的,所以也叫阻抗继电器。距离保护分为相间距离和接地距离,相间阻抗继电器就
是相间距离,
相阻抗继电器就
是接地距离
。相间距离保护两相短路或三相短路,
接地距离保护
单相接地。做试验时应该模仿故障条件来加电压电流,比如:相间短路 如果是B、C...
桑拿房蒸汽加热器怎么总是烧电线皮子有
什么
好办法可以
保护
电线
答:
主保护是
距离保护
(
接地距离
、
相间距离
),如果线路很短,定值难以整定,一般会考虑采用光纤电流差动保护作为线路的主保护,后备保护一般为零序过流保护。铜铝线不能作为高压跌落式熔断器的内熔丝。高压跌落式熔断器的内熔丝一般用铜和银等材料制成,因为铜和银的电阻率很小,导电性能强,所以导线可以做细些...
继电
保护
中,线路保护的姐弟距离三段和
相间距离
三段有
什么
区别?如北京四 ...
答:
即,保护启动前TV断线逻辑根据判据的状态输出,保护启动后TV断线逻辑的输出将保持不变,直到整组复归为止。 投退:TV断线总投退、TV断线判据3投退 定值:TV断线负序过压定值、TV断线正序低压定值、TV断线延时定值 TV断线闭锁
接地距离保护
、闭锁
相间距离
保护、开放过流保护。(8) 过流1~4段 过流1段2段3段4段的保护...
电气专业问题
答:
4、距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离
。5、阻抗继电器反应在阻抗复平面上给出一动作区域,当测量阻抗进入这区域内时,继电器动作;否则,不动作。6、三段过电流保护、过流加速、过负荷、三相一次重合闸、低周减载、零序过流保护、PT 断线、控制断线、低压保护、过压保护等。7、因为10KV是小...
大家正在搜
相间距离保护和接地距离保护
相间距离保护和接地距离保护的区别
接地距离保护一段采用相间距离保护
什么是接地距离保护
在距离保护中相间故障和接地故障
接地距离保护能反应相间故障
接地距离保护与零序电流保护
接地距离和相间距离区别
接地距离保护反应的是