99问答网
所有问题
当前搜索:
试验消火栓离地面高度
室内
消火栓
口
距地面
安装
高度
宜为___,其出水方向宜向下或与设置消火栓...
答:
【答案】:A 根据《消防给水及
消火栓
系统技术规范》(GB 50974—2014)第7.4.8条规定,建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的链接和使用,其
距地面高度
宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置
消防栓的
墙面成90角或向下。
消火栓
箱
距地面高度
是多少
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
消火栓
箱底
距地
的标高是多少?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,
大约120MM-220Mm
。按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002,消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。室内消火栓系统安装 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
栓口中心距地面为1.1m
,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底...
消火栓
箱
离地高度
要求是多少?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,
大约120MM-220Mm
。箱式消火栓的安装应符合下列规定:
栓口中心距地面为1.1m
,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。
消火栓
箱
高度
应
距地面
答:
应遵守以下规定:栓口中心距地面应为1.1米
,允许的偏差范围是±20毫米。3. 由于消火栓箱的规格不同,消火栓距离箱底的高度也会有所差异,通常在120毫米至220毫米之间。4. 因此,消火栓箱离地面的实际高度大约在980毫米至880毫米之间。5. 具体的安装高度应参照消防施工图纸进行确定。
消防栓
箱安装
高度
一般是多少
答:
室内
消火栓
箱安装
高度
一般是消火栓栓口
距地面
1.1m。消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。箱门的开启角度不得小于175°。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,...
消防栓离地面
多少高?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,
大约120MM-220Mm
。箱式消火栓的安装应符合下列规定:
栓口中心距地面为1.1m
,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。
消火栓
箱
离地
多少?
答:
根据《消防设施设备检测规程》的规定,
消火栓
箱底部一般
离地面高度
不低于30厘米,上部不高于150厘米。这个高度范围能够确保消防人员在使用时可以方便地接近消火栓箱,同时也不至于太低以免受到影响或者损坏。但是,请务必遵循当地消防法规和建筑规范,因为不同地区的规定可能会有所不同。最好的做法是咨询专业...
消火栓
箱
距离地面
的
高度
是多少呢?
答:
有明确的规范。室内
消火栓
箱安装
高度
一般是多少消火栓栓口距地宜为1.1m。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心
距地面
应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,...
15S202—54
试验
消防箱
距地面高度
?
答:
消火栓栓口
距地面
都是1.1m。
试验消火栓
箱内另有压力表和流量计。其他与一般消火栓箱一样。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10