答:
室内消火栓箱安装高度一般是消火栓栓口距地面1.1m
。消火栓箱体应有明显红色标志,结构牢固美观,且开启灵活,有防锈措施。箱门的开启角度不得小于175°。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,...
消火栓箱距地面高度
是多少
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
15S202—54
试验
消防
箱距地面高度
?
答:
消火栓栓口距地面都是1.1m
。试验消火栓箱内另有压力表和流量计。其他与一般消火栓箱一样。
消火栓箱
的安装
高度
一般是多少??消火栓报警按钮安装在消火栓箱里面,这 ...
答:
消火栓箱安装高度距地96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距消防箱底14cm)
,消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。施工、安装要点 (1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处...
消防栓箱
安装
高度
一般是多少
答:
,即消防箱的底边离地面是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下;
栓口距箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
消火栓箱离地
多少?
答:
消火栓箱
的安装高度通常根据当地的建筑规范和消防法规来确定。一般来说,消火栓箱的安装高度应该能够方便使用和识别,同时又不影响通行和操作。根据《消防设施设备检测规程》的规定,消火栓箱底部一般
离地面高度
不低于30厘米,上部不高于150厘米。这个高度范围能够确保消防人员在使用时可以方便地接近消火栓箱,同时...
消火栓箱
的安装
高度
一般是多少?报警按钮安装高度是多少?
答:
消火栓箱
的安装
高度
一般为96厘米,确保消火栓栓口
距地面
110厘米,同时消火栓口距消防箱底应有14厘米的距离。报警按钮应紧靠箱顶内部安装。常规消火栓箱的规格包括:1. 尺寸为800×650×240毫米,箱内配备一个室内消火栓、一支消防水枪、一盘消防水带;箱体铁板厚度为1.0毫米。2. 尺寸为1200×700×240毫米...
消火栓箱
的安装
高度
一般是多少?报警按钮安装高度是多少?
答:
消火栓箱
安装
高度距地
96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距消防箱底14cm),消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。常规消火栓箱规格有:1、尺寸800×650×240,箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度1.0mm。2、尺寸1200×700×240,箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二...
室内
消防栓
安装
高度
是多少?
答:
室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为
1.1m
。消火栓箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱...
1