99问答网
所有问题
当前搜索:
试验消火栓离地面高度
消火栓
箱底
距地
的标高是多少?
答:
消火栓箱底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,消火箱安装
高度
以消火栓口中心高度为准。室内消火栓系统安装 箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口中心
距地面
为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,
消火栓离
消火箱底的...
室内
消火栓离地面高度
多少?
答:
根据《消防法》规定室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口
离地面高度
为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。为便于消防车直接从消火栓取水,
消火栓距
路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被...
...
高度
设计未要求,按照规范要求栓口应与
地面距离
是多少
答:
室外地上式消火栓安装时,消火栓顶
距地面高
为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井
距消火栓
不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管...
消防栓
箱的安装
高度
是多少?
答:
消防箱的安装
高度
为1.1m,即消防箱的底边
离地面
是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置
消火栓
的墙面成90º角或向下;栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
室外
消火栓
地下式
距地
多少米,安装位置是什么
答:
进、出水栓口的中心安装
高度距地面
应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。室外
消火栓
和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
消防箱的安装
高度
是多少?
答:
即能进行喷水灭火。
消火栓
组件应有检测合格证、组件应完整、材料符合标准;接口及垫圈无缺陷、无生锈、漏水;开关灵活。栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm:栓口
距地面高度
宜为1.1m,允许偏差10mm;栓口直径应为50mm或65mm。
消火栓
试射
距离
规范要求是多少米啊
答:
高层民用建筑超过100m,屋顶机房
试验
栓试射
距离
不低于13m;低于100m民用建筑,屋顶机房试验栓试射距离不低于10m.
消防栓
,正式叫法为
消火栓
,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会...
消防栓的
水枪射出口要
离地面多高
?
答:
消防箱的安装
高度
消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准:室内消火栓系统安装应符合下列规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,
消火栓离
消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220MM。因此消火箱
离地高度
约为980MM-880MM!
消防栓
箱的预留
高度
及尺寸?
答:
预留
高度
:从
地面
1.1米。尺寸:800 * 650 * 240。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与
消火栓
接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。安装在建筑物...