试验消火栓离地面高度
室内暗装消防箱1、8米
距地面
多少
答:
这个1800
高度
的
消火栓
箱底边
距离地面
为100mm的,根据规范下图
室内
消火栓
试射
试验
要求
答:
8.4.3 室内
消火栓
的布置应符合下列规定:10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置
试验
和检查用的消火栓。《高层民用建筑设计防火规范》规定:7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓 是检查使用的消火栓,没有必要每个单元都设置,可以在最高栋楼顶设置一...
室外
消火栓
一般
距离
建筑多少距离
答:
在市政
消火栓
保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。 3.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的
距离
在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。 4.室外消火栓宜采用地上式消火栓。 地...
室内
消防栓
箱内一般配置有什么
答:
二、
消火栓
的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。四、消火栓栓口
离地面高度
宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。设置...
室内
消火栓
箱内有几个栓头,几个水枪头?
答:
二、
消火栓
使用步骤的口诀_百度知 ...
答:
(2)
消火栓
的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。(3)消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。(4)消火栓栓口
离地面高度
宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。...
室内
消火栓
设置要求都有哪些
答:
要求如下:根据我国普遍使用的解放牌消防车供水能力和麻织水带的耐压程度,建筑
高度
24米以下为低层消防给水系统;24米以上为高层消防给水系统。室内
消火栓
系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱。水枪一般采用直流式,喷口直径有...
屋面
试验消火栓
哪本规范有明确要求试射
距离
?
答:
消防给水及
消火栓
系统技术规范 GB50974-2014 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:2 高层建筑、厂房、库房和室内净空
高度
超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实...
试验
用
消火栓
是任何建筑都需要做么?
答:
三、室内
消火栓
栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;四、消防电梯前室应设室内消火栓;五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口
离地面高度
为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;六、冷库的...