室内消火栓试射试验要求

试射试验要求

<建筑设计防火规范>规定:
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
《高层民用建筑设计防火规范》规定:
7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓

是检查使用的消火栓,没有必要每个单元都设置,可以在最高栋楼顶设置一个,相同高度只要设置一个就可以,因为消火栓的管网是连成“环状”的。
这个问题室内消火栓试射试验要求,好难啊,辛辛苦苦回答了,给我个满意答案把
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-29
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,其消火栓栓口动压不小于0.35MPa,且消防水枪充实达到13m;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m
第2个回答  2018-04-10

1、室内消火栓箱的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护,维护管理人员应熟悉室内消火栓系统的原理、性能和操作维护规程。

2、单位应建立室内消火栓系统故障报告和故障消除的登记制度。发生故障应当及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用的,应当经单位消防安全责任人批准。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-17
消火栓试射试验:
室内消火栓系统在竣工后应作试射试验。
试射试验一般取有代表性的三处:即屋顶取一处和首层取两处。屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。本回答被网友采纳