99问答网
所有问题
当前搜索:
试验消火栓离地面高度
消防箱的安装
高度
是多少?消防箱的底边
离地面
是多少?求解!
答:
消防箱的安装
高度
为1.1m,即消防箱的底边
离地面
是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置
消火栓
的墙面成90º角或向下;栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
室外地上式
消火栓
顶
距地面高
为0.64米依据
答:
室外地上式
消火栓
顶
距地面高
为0.64米依据是《建筑消防设施设计规范》(GB50016-2014)第六章第六节《室外消火栓》的规定。
消防软管卷盘箱安装,应该
离地面多高
?
答:
距地
960mm。消防箱的安装
高度
是根据箱体的型号来定的,但最终还是要按栓口标高1.100米来套。1、单栓
消火栓
箱的标准型规格为800*650*240mm,箱底
离地
一般在85~88CM左右,也就是安装完成后栓口中心离箱底的距离在22~25CM,因为这个尺寸便于施工也方便今后开关操作。2、双栓消火栓箱的尺寸有1200*700*...
请问室外落地
消防栓
安装
高度
有要求吗?
答:
有。室外
地
上式
消火栓
采用的是湿式消火栓系统,应配有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的拴口。消火栓按照《室外消火栓及消防水栓安装》(13S201) 的要求进行,消火栓安装位于人行道沿上1.0m处,采用钢制双盘短管调整
高度
,做内外防腐。为了方便后期对消火栓的保护与管理,对于同一建筑物内所安装...
消防箱的安装
高度
是多少?消防箱的底边
离地面
是多少?求解!
答:
消火栓
箱安装高度以保证栓口
高度距地
1.1米,可参照国标图集15S202《室内消火栓安装》
室内
消火栓
安装规范最新版
答:
2、消防电梯间前室内应设置
消火栓
;室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口
离地面
或操作基面
高度
宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;3、冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;室内消火栓的间距应由计算确定。
...尺寸1600*700*240的室内消防箱安装
离地面
的
高度
是多少?
答:
你好!控制好栓头
高度
1.1米 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
消火栓
箱安装规范及要求
答:
消火栓
箱安装规范:1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未要求,栓口中心
距地面
应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4...
消防箱的安装
高度
是多少?消防箱的底边
离地面
是多少?求解!
答:
消防箱的安装
高度
室外消火栓:低压消火栓保护距离不超120米,稳高压、高压消火栓保护距离不超60米,距建筑物不少于5米。距道路不多于5米,保留
消防栓
周围二米内没有任何物品。室内消火栓:室内消防栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口
离地面
或操作基面
高度
宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的...