消防给水及
消火栓
系统 墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装
高度距地面
宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。室内消火栓应设在明显易于取...
消防箱的安装
高度
是多少?消防箱的底边
离地面
是多少?求解!
答:
如果是落地式通常距地面是85-135MM(这指的是1600MM高度以上的箱体),如果是1350MM高度的箱体,安装
高度距地面
要根据箱体的尺寸,以栓口距地面1100MM来计算得出。具体见04S202第30页,室内
消火栓
箱安装固定图
高层建筑在建工程消防
消火栓
设置要求。
答:
7.4.6.2
消火栓
的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。7.4.6.4 消火栓栓口
离地面高度
宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置...
室内
消火栓
出口的安装
高度
是多少 如何布置室内消火栓
答:
2、
消火栓
的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。3、 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。4、消火栓栓口
离地面高度
宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。5、...
消防软管卷盘箱安装,应该
离地面多高
答:
如果是1000*700*240的带卷盘消防箱,箱底
高度
880mm
消火栓
标识强制
离地高度
是多少
答:
1.5米
1.6m
高消火栓
箱安装
高度
有规定吗
答:
1.6m
高
的
消火栓
箱是带灭火器箱的甲型组合式消防柜。按图集04S202安装,箱底离室内地面(完成面)150mm,消火栓口中心点
离地面
1.1m。
室内
消防栓
栓口
高度距地面
1.1M 。具体是哪段 最好用图表示一下_百度知...
答:
这个就是上图到地面的栓口中
距地高度
1.1m
消防箱的安装
高度
是多少?
答:
消防箱的安装
高度
为1.1m,即消防箱的底边
离地面
是1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置
消火栓
的墙面成90º角或向下;栓口距箱底边宜为120mm~140mm;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口直径应为50mm或65mm。当遇有火警时,根据消防箱门的开启...
室内
消火栓
布置要求中出水方向怎么规定的?
答:
室内
消火栓
布置要求中出水方向宜与设置消火栓的墙面成90º角或向下 完整考点如下 H≤24.0m且V≤5000m³的多层仓库、H≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位;建筑室内消火栓栓口
距地面高度
宜为1.1m;其出水方向应...