99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比和负荷的关系
电流互感器
并联连接后
变比和
所带
负载
变化是怎么变化的?
答:
相同规格的电流互感器并联后,电流比为单台变比的1/2倍,
每台电流互感器的二次负载阻抗是单台的2倍
。
电流互感器
串联连接后
变比和
所带
负载
变化是怎么变化的?
答:
相同规格的电流互感器串联后,
电流比为单台变比的1倍
,每台电流互感器负担的二次负载阻抗是单台的1/2倍。
电流互感器
会因为二侧
负载
太大导致电压和
电流变比
变化吗
答:
会。二侧
负载
过大,会导致电流互感器二次侧的电流和电压发生变化,影响
电流互感器的变比
,导致电流互感器输出的电流和电压与实际电路中的电流和电压不一致。电流互感器的二侧负载应在额定负载范围内,确保电流互感器的精度和稳定性。
电流互感器
400:5实际
负荷
100安,互感器应该绕几匝,
变比
怎样计算
答:
绕4匝。
电流
比为匝数反比,
互感器
额定
变比
是400:5,指电缆直接穿过去的变比,就是一次侧1匝,根据额定变比400:5,可知线圈二次有80匝。如果将一次电缆绕4匝,一二次电流比为80:4,即20:1,因为二次电流额定值是5A,变比就是100:5。
一个10kV
变比
为200/5,容量是6VA的
电流互感器
,它可带10Ω的
负荷
.(×)
答:
电流互感器的变比
是指一次额定电流和二次额定电流的比,意思是一次电流时200安培时,二次电流时5安培,并且一次电流不得超过200安培,那么它的容量6va的意思就是在这个条件下的额定容量。r=p/(r*r)=6/25=0.24欧姆。也就是可以带0.24欧姆的
负载
。
高低压
电流互感器变比
怎么算及如何选择?
答:
N---
电流互感器变比
;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。电流互感器选择变比一般应结合实际
负荷
综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。高压柜如何选择电流互感器变比 高压柜选择电流互感器变比比较复杂,需要验算的因素比较多,但主要的是按额定电流选择,...
电流互感器变比
是50/5,问多大的
负荷
算过负荷
答:
一次
电流
为50A,三相
负载
不能长期超过25kw,也就是说超过25kw就算过载了
电流互感器变比
太小会影响什么
答:
电流互感器变比
偏小的影响有:1、经过供电局反复测试分析
负载
过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性。电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。2、在实际工作中电能计量装置如果出现电流互感器和电能表选用不当,会给供电造成很大损失。由于电流互感器过小,负载增大,计量...
电流互感器变比
如何选择?
答:
3. 精度要求:根据系统对电流测量精度的要求选择合适的
电流互感器变比
,一般情况下,精度要求越高,变比应该越合适。4. 负载阻抗:保证电流互感器
的负载
阻抗符合被监测设备或系统的负载要求,以确保测量准确性。5. 安全系数:为了避免超
负荷
造成电流互感器损坏,可以在选择变比时考虑增加一个安全系数。可以...
10KV高压开关的电流1250A,如何选择
电流互感器的变比及
容量
答:
电流互感器的变比及
容量选择,要根据
负荷电流的
大小和保护计量装置的精度要求来选配,断路器的电流都比负荷电流大很多(甚至几倍)。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次...