99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比和负荷的关系
电流互感器变比
怎么计算
答:
电流互感器变比
计算方法如下:通常,电流互感器的二测电压为5A,它的变压比是一次电流除以二次电流,次级侧均为5A。有了电压互感器,电流表才能达到5A。电流继电器也可以设为5A。电压互感器将大电流变成小电流。使用电流互感器注意事项:1、电流互感器的次级电路不能带路 电流互感器的次级电路在工作时...
假设
电流互感器变比
300/5,60倍
关系
,1.当一次电流只有250A,二次出来的...
答:
300/5说明
互感器
最大检测300A,高出可能不准确。1、250A二次4.1A,也就是4.1AX60倍=246A,这就是检测到的
电流
,与250A相当,说明误差1.3%(如果你4.1A是准确的话,如果是一次侧是250A,除60后应是4.17A)。2、你电流350A,理论应选用400A以上的互感器(因为超出设计值可能会造成磁饱和而...
...用 多大漏电开关和 用多 大的
互感器
电度表
答:
电流互感器变比
按
负荷电流
大小选择,一般要求电流互感器一次额定电流=(1~1.3)倍的计算负荷电流。电度表的额定电流按互感器二次额定电流选择,对二次额定电流为5a的互感器选择额定电流为1.5(6)a的电度表。
请问如下图中的零序
电流互感器的变比
是多少?
答:
变比的
选择 1 变比 额定一次电流与额定二次电流之比 零序
电流互感器的
应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出.人们不会让接地电流很大时才使保护动作。(不用考虑躲过
负
...
问题一:如何确定电表的倍数看
电流互感器
铭牌,如果是75比5的,
答:
问题七:三相四线有功电度表怎么看倍数,请详细说明,谢谢! 三相四线有功电度表怎么看倍数,倍数不看表,要看
电流互感器变比
。应该选着多大电流比的{电流互感器},由负搐决定。以你的电能表为例:
负荷电流
6A,选用合适电流互感器,此时倍数为电流互感器变比,如200:5则倍数就是40 问题八:电表怎么...
请问1500/5A 电流要用多少安
电流互感器和
电能表?
答:
电流
表选择
与互感器变比
相同的就行1500/5,如果
负荷
低的话可选择小点的,但二次电流值必须是5A的,电能表也是看二次电流,5A的就行。市面上主要有1A、5A两种。
电流互感器的变比
是不是越高计量越准
答:
作用
电流互感器的
作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的
变比
转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。使用 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表
负载
串联 2...
10KV线路750/5的计量
互感器
0.2S级的平均12A
电流
三个月走了三个字,正 ...
答:
该线路输送电量等于电度表抄见电量乘以电流互感器和电压互感器变比,
电流互感器变比
Ki=750/5=150,电压互感器变比10/0.1=100,所以实际输送电量=3*150*100=45000kwh 电流12A,按功率因数为1考虑,三个月(电流每时每刻都是12A)电度表应接近30个字。我赞同楼上的意见,
负荷电流
仅有12A,选择电流...
怎样选配
电流
表和
互感器
答:
1、电流表满刻度量程可按
负载电流的
1.5倍选择。2、互感器则按电流表上标示的倍率决定
互感器的变比
。3、当电流是60kW 时:互感表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度...
三相电表怎么看倍数?
答:
如您使用的是机械电表,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有
互感器
,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜