关于
电流互感器的变比
如何选择?具体方法是什么?这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧
负荷电流的
大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次...
110kv线路
电流互感器变比
为100/5,现在有1650kw
负荷
,其中电压为110.5kv...
答:
在1650KW的工况下,计算
电流
I:I = 1650KW / (1.732 x 110.5KV x 0.85)= 10.14A 因为使用的
互感器
是100:5,也就是互感器最大电流不能超过100A,此时电流仅是10.14A,所以是安全的。
电流互感器变比
误差怎么算?
答:
变比误差=(被检互感器二次电流-标准互感器二次电流)/标准互感器二次电流。电流互感器应根据一次
负荷
计算电流IC选择
电流互感器变比
。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,...
电流互感器变比
怎么计算使用
答:
电流法测量
电流互感器的变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
110线路最大
负荷
为43mva如何选择
电流互感器变比
?
答:
其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。
电流互感器的变比
一般为x/5a或x/1a(x不小于该设备可能出现的最大长期
负荷电流
),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5a或1a。在电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级...
知道电压,知道功率,怎么计算
互感器变比
啊……
答:
是要知道
电流互感器变比
吗。首先根据电压
和负荷
功率计算
负荷电流
,单相系统电流I=功率KW/电压KV/功率因数=电流A。三相系统电流I=P/√3/U/cosφ 再根据计算负荷电流选择电流互感器一次额定电流,使互感器一次电流大于计算负荷电流即可。互感器二次电流根据二次设备额定电流一致(如二次设备为5A,则互感器...
高低压
电流互感器变比
怎么算及如何选择?
答:
N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---
电流互感器变比
;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。电流互感器选择变比一般应结合实际
负荷
综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。高压柜如何选择电流互感器变比 高压柜选择电流互感器变比...
电流互感器
不允许长时间过
负荷
运行,这里的过负荷是指不超过该低压线路开...
答:
电流互感器
不允许长时间过
负荷
运行,比如,300/5互感器,一次电流不能超过300A长期运行。超过后电流表的读数,没有办法读。互感器所测量的电流值会有偏差如计量装置功率因数值,等等。他和线路开关的额定值没有
关系
。原则上说,所有的电器元件都不允许长时间过负荷运行。
怎么选择
电流互感器和
电压互感器
的变比
?
答:
电压互感器是按电压选,二次电压为100V,如10000伏的选10000/100 400V的选400/100
电流互感器
是按
负荷电流
选,二次电流为5A,负荷电流接近50A按100/5,负荷电流接近80A按80/5,负荷电流接近100A按100/5,负荷电流接近5200A按200/5等。
10KV高压开关的电流1250A,如何选择
电流互感器的变比及
容量
答:
电流互感器的变比及
容量选择,要根据
负荷电流的
大小和保护计量装置的精度要求来选配,断路器的电流都比负荷电流大很多(甚至几倍)。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次...