电流互感器400:5实际负荷100安,互感器应该绕几匝,变比怎样计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-22
绕4匝。电流比为匝数反比,互感器额定变比是400:5,指电缆直接穿过去的变比,就是一次侧1匝,根据额定变比400:5,可知线圈二次有80匝。如果将一次电缆绕4匝,一二次电流比为80:4,即20:1,因为二次电流额定值是5A,变比就是100:5。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zjW7WWjjzjtOezeX7B.html
其他回答
第1个回答 2014-07-03
400/5,穿心1匝。这只互感器穿心4匝就是100/5,一次电流与二次穿心匝数成反比倍数关系。
第2个回答 2015-12-23
变比应该就是80:1,就是说你如果流过的电流是80A通过互感器变流后的电流是1A,具体说绕几圈的话,还是要看实际应用,比如你的设备检测电流的精度是多少,最大能承受多少的电流。
第3个回答 2014-07-03
在电流互感器上绕3圈变为4匝,此时的互感器变比为100/5.
相似回答
电流互感器变比怎样计算
?
答:
低压
电流互感器
型号不同
,变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75
,100,
150,200,300
,400,
500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电流互感器变比
怎么算
答:
电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—上月底数)...
互感器
为
400
/5,200/5,
100
/5, 40/
5,应该
以哪个为准。
答:
这个互感器,单匝应该是200/5,两匝是100/5,5匝是40/5。
绕三匝,变比是(200/3)/5≈66.67/5
。电表连接该互感器,绕三匝,电表读数乘以13.333(66.67/5)就是实际用电量。电感器作用:1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与...
电流比
400:5
的
电流互感器,
火线在互感器上缠一圈,求倍数?
答:
其电流比就是原
电流互感器
的倍率即
400:5
呀!电流互感器接线图 按你所说的一次线在电流互感器中穿了两根,如同上图所示一样。这个时候其电流比就变为,原来的变比的一半了呀即:200:5啦嘛!这个时候的电量计算公式是:本月电量=(本月电表计数-上月的电表计数)x电流互感器倍率 ...
互感器怎样
看倍率
答:
1、
电流互感器
是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关。因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。2、对于“互感器上铭牌是标50/
5电流
”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即...
电流互感器
铭牌标注对比是:40O/5、1
匝
~现在已经
绕
了2匝求
计算
法?
答:
按你的描述是2匝.以前的变比是
400
/5=80倍.现在的变比是400/5/2=40倍.(因为一次侧绕的匝数每增加一
匝,变比
减少一半)
电流互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流互感器
的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧
负荷电流
的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
电流互感器
电流比
400
/5A是什么意思,电表走一度是几度电
答:
会在二次绕组中感应出5A的电流;若一次电流是80A,二次输出则是1A。其比值是
400:5
=80。如果把400/5的
电流互感器
装于电度表系统,则相当于输入电度表的电流被人为地缩小80倍,那么电度表的示数应该乘以80倍,才是真正实际的耗电数。例如,电度表示数是1,则实际用电数是1x80=80度。
电流互感器
~电流比
400
/
5,
穿一
匝,
电表上的读数是
100
度。怎么
计算实际
电量...
答:
你好:——★1、根据
电流互感器
的电流比,可以很方便地计算出 400 /
5
电流互感器的倍率(即倍数)为
:400
÷ 5 = 80(倍)。——★2、用电度表的度数,乘以电流互感器的倍率,就是实际用电量
:100
度 × 80 = 8000 度。——★3、【如果电度表的电压线圈连接了电压互感器】,还应该乘以...
大家正在搜
互感器分电压互感器和电流互感器
电表互感器是电流互感器吗
电流互感器负荷计算
电流互感器二次负荷计算
零序互感器和电流互感器的区别
零序互感器与剩余电流互感器
使用互感器时电流互感器二次侧近似
零序电流互感器变比
电流互感器轻载负荷
相关问题
电流互感器电流比400/5A是什么意思,电表走一度是几度电?
电流互感器是;10kv/0.4kv变比是40/5,现在表显示...
怎样通过计算电流确定电流互感器的变比
一次进线在电流互感器上绕圈(1匝或着3.4匝)如何计算变比?...
100/5的电流互感器,中间穿过4匝,实际变比是多少?
400/5的电流互感器配30/5的电流表应该绕几匝
已知电流互感器和电流的变比是200比5和100比5 额定80...
电流互感器变比怎么计算