99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比和容量关系
为什么
电流互感器
的
变比
越小,
容量
也就做不了太大呢,比如50/5的电流互 ...
答:
容量
和按匝数及铁芯截面、铁芯平均磁路长、铁芯磁化曲线有关。如果50/5允许穿心多匝的话,例如穿心4匝,那么按匝数达到200,如果穿心10匝,那么按匝数达到500。这样容量不就大了,但
互感器
结构可能加大。如果不计成本的话,可以加大铁芯截面一样也会增大容量。
1.额定
容量
为5VA,
变比
为 100/5
电流互感器
,在20%额定电-|||-流时的...
答:
电流互感器的容量是指其额定变比下可传递的最大电流值
,通常以VA(伏安)为单位表示。在20%的额定电流下,其容量应该是原容量的20%,即1VA。变比为100/5的电流互感器,额定容量为5VA,表示在额定电流(这里指100A)下,其可以传递5VA的电量。而在20%的额定电流下,即20A时,容量应该是1VA。
变压器
容量与电流互感器
的配比?
答:
变压器的容量选择与电流互感器的配合是关键
。高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,200KVA变压器对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组...
两只相同的
电流互感器
二次线圈顺向串联使用,
变比和容量
有变化吗
答:
假设一个
互感器
所带负载是R,串联后由于输出
电流
不变,每个互感器二次绕组两端电压变为原来的一半,负载就变为0.5R,而每个互感器可以带R的负载,所以串联后总共可以带2R的负载,所以
容量
变为原来的两倍。
10k线路
容量
50000VA,
电流互感器变比
怎么选
答:
计算电流=50÷√3÷10=2.89A,选择
变比
为5/5A的
电流互感器
。
一个10kV
变比
为200/5,
容量
是6VA的
电流互感器
,它可带10Ω的负荷.(×...
答:
电流互感器
的
变比
是指一次额定电流和二次额定电流的比,意思是一次电流时200安培时,二次电流时5安培,并且一次电流不得超过200安培,那么它的
容量
6va的意思就是在这个条件下的额定容量。r=p/(r*r)=6/25=0.24欧姆。也就是可以带0.24欧姆的负载。
10KV高压开关的电流1250A,如何选择
电流互感器
的
变比
及
容量
答:
电流互感器
的
变比
及
容量
选择,要根据负荷电流的大小和保护计量装置的精度要求来选配,断路器的电流都比负荷电流大很多(甚至几倍)。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次...
CT
变比
如何根据变压器
容量
确定
答:
一般按变压器的额定电流选择
电流互感器
的一次电流,如果实际负荷电流很小,为测量准确应使电流互感器一次电流符合实际负荷电流,或稍大于实际负荷电流。电流互感器的二次电流根据二次测量和保护设备的要求可选择5A还是1A的。如果是10/0.4KV变压器,高压侧额定电流I1=1000/1.732/10=57.7A;低压侧额定电流...
变压器
容量与电流互感器
的配比?
答:
互感器的
容量和变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。
电流互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?有人知道吗
答:
电流互感器最大输出都是5A,根据被测导线最大工作电流选择
电流互感器变比
,比如导线最大电流是180A,就可以选择200/5电流互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器串并联变比变化
电流互感器并联变比怎么变
变压器容量算互感器变比
电流互感器只标了一种变比
变压器容量和互感器变比选择
电流互感器变比和负荷的关系
电流互感器抽头时的输出容量
怎样选择电流互感器变比
电流互感器额定容量怎么计算