99问答网
所有问题
电流互感器并联连接后变比和所带负载变化是怎么变化的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-07
相同规格的电流互感器并联后,电流比为单台变比的1/2倍,每台电流互感器的二次负载阻抗是单台的2倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BeXOWjvz7.html
相似回答
电流互感器
串联
连接后变比和所带负载变化是怎么变化的?
答:
相同规格的电流互感器串联后,
电流比为单台变比的1倍
,每台电流互感器负担的二次负载阻抗是单台的1/2倍。
电流互感器
可以
并联
吗?
答:
请大家参考: 一、
电流互感器的
串联 电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许
负载
阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线 电流互感器二次绕组串连后,其
变比
不变...
电流互感器
一次
并联变比
增大吗?
答:
当一次侧并联时,P1与C2相接,P2与C1相接,这样一次电流被分流成两部分,相当于CT
变比
增大一倍。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是
由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表...
电流互感器
二次绕组的串、
并联是怎么接的?有
什么特别?
答:
电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,
但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍
。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线。电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。
...器一次侧串联和
并联
,两种情况下,
变比和
容量
怎么变化的?
答:
并联相当于一次侧一匝,就是600/5,如果是串联,就是300/5。容量
变化
待考究。
电流互感器变比怎么
算
答:
电流互感器变比
规格电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过
改变
产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感...
...和
并联
,两种情况下,
变比
,
电流和
容量
怎么变化的?
答:
回答:串
并联是怎么
计算出的
电流互感器的
二次绕组
并联后
,其
电流变
大还是变小还是不
变?
答:
二次绕组
并联后
,如果2个线圈的变比、精度、容量相同,则
变比的
一次
电流
折半,其他不变;比如2个200/1的线圈,并联后,
变比为
100/1,其他不变
两只相同的
电流互感器
二次线圈顺向串联使用,
变比和
容量
有变化
吗
答:
电流互感器
二次线圈串联后,
变比
不变,比如两个100A/5A的串联,一次输入100,二次还是输出5A,这个串联就是你所说的顺向串联,其实就是将第一个互感器的S2跟第二个互感器的S1连接;假设一个互感器
所带负载
是R,串联后由于输出电流不变,每个互感器二次绕组两端电压
变为
原来的一半,负载就变为0.5R,...
大家正在搜
电流互感器串联与并联变比
电流互感器并联与串联的区别
电流互感器一次侧并联和串联
电流互感器的容量和二次负载
电压互感器并联还是串联
电流互感器并联与串联原理图
电流互感器一次串联并联图解
电流互感器的电阻是多少
电流互感器的变比
相关问题
电流互感器串联连接后变比和所带负载变化是怎么变化的?
为什么说电流互感器一次并联变比增大
为了减小电流互感器二次负载是将相同变比的电流互感器串联,还是...
此种接法的电流互感器一次侧串联和并联,两种情况下,变比,电流...
求电工学的试卷啊!
为什么说电流互感器一次并联变比增大?
电流互感器一次并联变比增大吗?
电流互感器的二次绕组并联后,其电流变大还是变小还是不变?