99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟正压送风口供应商
建筑消防工程防
排烟
设计研究?
答:
4.1机械
排烟
设施的排烟效果不明显 ①施工人员没有掌握设计意图或缺少与设计人员的沟通,没有根据风机类型、风机参数选择风机,凭经验选取或听取熟悉的
供应商
的建议,直接影响到排烟的效果;②竖井施工质量差,漏风严重。为改善这一弊端,近年来设计单位均要求在土建竖井中敷设金属管道,漏风情况有很大的改善...
在防
排烟
系统中,楼梯间和前室的
正压送风口
的安装位置有要求吗?(就是风...
答:
仅供参考:前室:电动防烟
正压送风口
,或常闭型加压送风口手动开启开启装置设置在距离地面0.8~1.5m处;楼梯间自垂式百叶加压送风口,下边缘距地面0.3~0.6m
消防电梯前室加压
送风口
为什么要采用远控多叶送风口
答:
作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过
正压送风口
会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,...
正压送风口
百叶与远程多叶
排烟
口他们采用的百叶在安装方向上有什么区...
答:
HTFC是风机的牌号,不是风机盘管的
什么是
排烟
系统
答:
对救人、救灾工作起着关键的作用。工程计算 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。2、按计算规则计算通风管道工程量。(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含。)3、计算
排烟风口
、防火阀、排烟阀、
正压送风口
的工程量。4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。
关于
正压送
风系统说法正确的
答:
正压送风用于防
排烟
楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间的。系统一般分为2种类型,一种是自垂百叶风口在屋顶加280度防火阀。另一种是电动
正压送风口
,又名加压送风系统,可分别控制各层的正压。为避免出现超压情况,加旁通...
电梯
正压送风口
每层都有吗
答:
不是,不具备自然
排烟
条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。
地下建筑哪些部位需要设置
排烟
设施及要求?
答:
⑥
排烟
和
正压送
风管道,均应采用不燃烧材料制作,当采用金属风管时,其风速不应大于20m/s。当采用钢筋混凝土等非金属风道时,其风速不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/S.
送风口
的风速不宜大于7m/s。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:...
一般的加压
送风口
、
排烟
口是不是都带电动执行机构?
答:
一般都带。但楼梯间的
正压送风口
可以采用自垂式百叶风口。
电梯前室
正压送风口
需不需要设置防火阀
答:
不需要设防火阀 设置加压
送风口
的目的是使前室内保持
正压
这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...