99问答网
所有问题
当前搜索:
换热站循环水泵扬程
各位老师:某
换热站循环泵扬程
32米,系统供热最高80米。请问补水泵压力如...
答:
补水泵扬程要大于80m
,它要克服的是高程+延程阻力。因为不知道管道长度、直径等参数,所以只能估计在90m左右。循环泵这个扬程很合理,有的人喜欢把循环泵扬程做得和定压(补水)泵的扬程一样大,这是不合理的。
供暖
换热站循环泵的
杨程和流量如何估算?只知道建筑高度,建筑面积...
答:
循环泵扬程与建筑高度根本无关,取决于系统的阻力损失(包括管道沿程阻力、局部阻力、设备阻力损失等)
。若有资料可查管道经济比摩阻值,乘以最不利环路长度(估算),加上设备阻力得出水泵扬程估值。一般情况下,二次网水泵扬程范围在25~35米(该数据为个人经验,仅供参考)。
集中供热
换热站
的补
水泵
流量和
扬程
应该怎么选择?
答:
1、集中供热换热站的补水泵流量为系统循环水流量的3—5%
。2、集中供热换热站的补水泵扬程按以下因素确定;①保证系统中最高点有不汽化的压力。②系统最低点不超压。综合上述两点,一般的供暖系统,按系统中最高点与锅炉(或换热器)中心线的垂直高度差,再加3—5米水柱为补水泵的扬程。
换热站
中的
循环泵
,补
水泵
的流量
扬程
怎么样确定的
答:
那个公式不对。
水泵扬程
计算:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
集中供热,
换热站循环泵扬程
,流量怎么计算和估算,扬程和楼的高度有关吗...
答:
首先,你的知道用户的耗热量,观察
换热站
二网供回水温度。假如供水42度,回水温度30度左右,每平方米用水3kg左右。
循环泵的扬程
与楼高度关系不大,换热站用补水泵定压(定压考虑:楼高度,距离,阻力等因素。)。
供暖间供系统中一次
循环泵
如何计算流量和
扬程
?
答:
1、流量应根据系统总热负荷计算,要计算
换热站
里换热器的效率,要留有一定的增加热负荷的富裕量;
扬程
根据一次管网的总阻力损失和锅炉房与换热器的阻力损失确定,要留有一定的富裕量。2、循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。
循环泵的
流量中等大小,在稳定...
供热半径为400米的
换热站循环泵扬程
选多少米?
答:
选择羊城的话,应该选择15米
我想知道供热的
循环水泵
在变频条件下,频率与流量、频率与
扬程
的关系...
答:
供热的
循环泵
在变频条件下,频率是与流量成正比的关系,而频率与
扬程
是平方差比。即新旧不同的频率的比值等于前后流量的比值;新旧不同的频率的比值的平方等于扬程的比值。
...不知道管网沿程),
换热站循环泵
、补
水泵
的
扬程
怎么确定
答:
公式是H=H1+H2+H3+H4+H5 H:
泵扬程
H2:换热机组内部阻力损失 H3:二次侧最不利环路沿程损失 H3:
换热站
内部损失 H4:最不利用户系统损失 H5:富余量 可是算的所需扬程为15米,楼层高18米 那怎么不能根据这个公式确定扬程呢是不是还得再加上18米啊 那么这个公式就不对了呀 我很矛盾 求教啊!
暖气
换热站
多大流量够用?
答:
3、板式
换热
器,一般是一片板能换500平。4、具体过程:据建筑属性相对应的热指标,由供暖面积得出供热总负荷Q。其次,需要提供一二次侧的供回水温度,T2`-T2。这样才能选出板换型号。5、
循环泵的
流量计算可根据二次侧的供回水温差,G=Q/1.163(T2`-T2)。
扬程
的计算,一般20到28米。