99问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压互感器
开口三角
形
电压互感器
接线原理是?
答:
向量和等于线
电压
,可用于故障报警,
开口三角
形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一,当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零,当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警。
电压互感器
二次侧
开口三角
形的作用是( )。A.测量三次谐波B.测量零序电压...
答:
【答案】:B 由知识点1,
电压互感器
中电压互感器的联结可知,其作用为测量零序电压。
电压互感器
副边
开口三角
形的作用是( )。
答:
【答案】:B 二次线圈接成
开口三角形
,供电给绝缘监察
电压
继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。因此电压互感器二次绕组开口三角形接线用于测量零序电压。
开口三角电压
是什么意思啊?
答:
开口三角
形是指中性点不接地系统中
电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。...
电压互感器开口三角
接线,开口之间接什么装置,装置仅用于故障报警吗?是...
答:
作用:用来测量零序电压,可用于缺相及单相接地检测。连接:将三相
互感器
的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,
开口电压
为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...
电压互感器
符号“
开口三角
形”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
开口三角
是指
电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相的尾一般接地,A相的头连接到电压继电器。 正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上...
电压互感器开口三角
形的作用
答:
实现接地故障保护。
电压互感器开口三角
形的作用是为继电保护提供零序电压,用于检测零序电压和零序电流,以便在电力系统中实现接地故障保护。
电压互感器
的
开口三角
形侧为什么只反应零序电压
答:
开口三角
形是将a\b\c三相
电压互感
的二次绕组首尾相连,因此,测量到的三个绕组的电压向量之和,这个和就是零序电压,因为正常情况下三相电压向量之和为0,故障时,这个和不再为0,这个不为0的值就是零驐电压。
开口三角电压
是多少?
答:
电压互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,
开口三角
形的
开口电压
为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
找电器人员回答,电器柜上
电压互感器
符号三个交叉的圈,圈内两个星形一...
答:
1;第一个Y表示
电压互感器
一次侧为星接 2;第二个Y表示电压互感器二次侧其中一组绕组为星接(二次侧两组绕组)3;开口的三角形表示二次侧的另一组绕组结成
开口三角
形(就是三角形接法,但是不闭合,断开一条线)1-1;一次侧接星形,并且星点接地,可以反映一次侧的系统接地绝缘情况;2-2;当...