99问答网
所有问题
找电器人员回答,电器柜上电压互感器符号三个交叉的圈,圈内两个星形一个三角形 三角形开口么 为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-01-24
三相五柱式电压互感器
1;第一个Y表示电压互感器一次侧为星接
2;第二个Y表示电压互感器二次侧其中一组绕组为星接(二次侧两组绕组)
3;开口的三角形表示二次侧的另一组绕组结成开口三角形(就是三角形接法,但是不闭合,断开一条线)
1-1;一次侧接星形,并且星点接地,可以反映一次侧的系统接地绝缘情况;
2-2;当一次侧接地时,二次侧可以反映出来(通过仪表,接地相的表电压降低,如果单相纯接地,电压为零)
3-3;一次接地时,开口三角形的产生开口电压,用于驱动继电器,发出报警(正常时,因为交流电三相平衡,所以开口三角形电压为零0,接地后,不平衡,产生电压)
一次侧星点必须接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wze7jOz7X.html
其他回答
第1个回答 2010-01-24
三个圈,其中一个一次侧线圈和两个二次侧线圈。一般二次侧接成一个Y和一个开口三角形。接成Y的二次侧主要用于测量线电压和相电压,既测量用线圈;接成开口三角形的二次侧主要用于绝缘监视和零序电压保护(正常情况下三相电压平衡,开口处电压为零,若某相绝缘下降或接地则平衡关系被打破,开口处即有电压值)。希望你能明白,呵呵…
第2个回答 2010-01-24
这个电压互感器有三个绕组,两个是星接线(包括电源绕组),一个是开口三角接线,从开口处可以测到三次谐波电压,表示电源有接地故障。星接线供给各个保护需要的电压源
本回答被网友采纳
第3个回答 2010-01-24
符号中应该在三个交叉圈的一侧分别还有一根带三斜杠竖线,表示具有三相三绕组变压器(或电压互感器),其中两个圈(2个三相绕组)内分别星形接法,另一个圈(1个三相绕组)内三角形接法,各接法分别引出3根线共9根线,分别供2种不同用途使用。
参考资料:
《新旧电气图形符号对照读本》
相似回答
新学高压进网,高压侧电路图截取
一个,
PT
柜
里
三个
相交圆代表什么?_百度...
答:
PT
柜里三个
相交圆代表
电压互感器
即PT。这种PT接线图表示:一次侧是
星形
接线;二次侧两个线圈;一个是星形,一个是开口
三角形
接线。
我新学高压进网运行值班,这PT柜里的
符号,
不全了解
,三个交叉的
圆...
答:
那个表示
电压互感器
,就是PT了。 是一台互感器, 二次有三组线圈, 两组是
三角形
连接, 一组是开口三角形, 用于测量零序电压。
电压互感器
电气
符号
代表什么含义?
答:
两个圈代表一个初级绕组、一个次级绕组;
三个圈
代表一个初级绕组、二个次级绕组;还有四个圈的呢...最
上面一个
圈是初级绕组,其它均为次级绕组。Y表示该绕组接线方式为星形接线;V表示该绕组接线方式为VV接线。电压互感器跟是否有避雷器无关:装设于高压柜主母线处的
电压互感器,
其柜内配置避雷器,...
电压互感器符号
“开口
三角形
”表示什么意思,请从事电气工作的朋友们解...
答:
开口
三角形
实际上就是测零序,主要是绝缘检查用的。不过与我们常讨论的零序电流不一样的是它测零序电压,一般用在高压的不接地系统。开口三角是指
电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角,即A相的头和C相的尾不接上,而是引出,C相...
电压互感器
图形
符号
答:
电压互感器的
图形标志是:实际电路图中的电压互感器:电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母
,符号
表示内容:第一个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;Z——浇注;第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表示单相油浸
电压互感器,
...
请问图中带
三个
圆圈
电压互感器
中的Y、Y、△分别代表什么?带四个圆圈电...
答:
电气图纸中三个圆圈
电压互感器
中接电源侧的是一次绕组,Y星型接线方式。二次侧有两个绕组
,一个
是Y星形绕组,用于保护、测量和计量等;一个是△开口三角绕组,用于零序电压保护和测量。四个圆圈电压互感器除一次绕组之外,有三个二次绕组,一般两个Y型和一个开口三角绕组。
35kv电气主接线图,那
三个圈圈
是干什么用的啊?
答:
这是三相
电压互感器
(PT)的表示符号。该PT的一次绕组绕组为星形接线,二次绕组有
两个,一个
也是星形接线,输出电压为100V,另一个绕组是开口
三角形
接线,当系统发生对地短路时,开口处将出现三次谐波,可以导入保护使其动作。
那四个
圈圈
是干啥的啊?还有接地那个里面有个箭头,是干啥的啊?
答:
这是
电压互感器
(PT)的表示
符号,
此PT有三个二次绕组
,一个
一次绕组。一次绕组为星形接线,二次绕组中有
两个星形
接线,输出电压都是100V,一般其中一个用于保护,一个用于测量仪表,绕组的准确度和允许带的负荷不同。第三个二次绕组是开口
三角形
接线,当系统发生单相短路时,开口处将出现三次谐波,...
电压互感器
二次侧有
三个
绕组,二主一辅,二主有什么作用,辅有什么作用...
答:
两个星形
的主绕组一个给仪表用,另一个给继电保护用。辅绕组是一个开口
三角,
专门测量零序电压用。
大家正在搜
电压互感器的电气符号
pt柜电压互感器各相电压原理
电容式电压互感器符号
电压互感器图形符号
高压电压互感器柜
高压柜电压互感器装在哪里图
高压柜电压互感器作用
高压pt柜电压互感器接线图
电压互感器表示符号
相关问题
电压互感器图形符号为什么分三个圈和两个圈啊?
配电所接线图中,三个圆圈相交,里面有y,u字母,是什么电气符...
电器主接线中,电压互感器三个圈圈和4个圈圈的区别是什么?
电压互感器电气符号代表什么含义?
我新学高压进网运行值班,这PT柜里的符号,不全了解,三个交叉...
新学高压进网,高压侧电路图截取一个,PT柜里三个相交圆代表什...
关于电压互感器的图形符号码:
电压互感器图形符号