电压互感器开口三角接线,开口之间接什么装置,装置仅用于故障报警吗?是不是只提示报警,而不会断电跳闸

一些资料显示接电压继电器,怎么实现报警,安装报警灯就可以了吗?是什么类型电压继电器?还需要接什么?

作用:用来测量零序电压,可用于缺相及单相接地检测。

连接:将三相互感器的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。

当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。



扩展资料

电压互感器(PT)的开口三角电压回路对电力系统中的保护的正常运行起着重要作用,开口三角电压回路接线错误将会引起继电保护装置的误动作或拒动。

开口三角电压接线错误的影响:

在非直接接地系统中,若开口电压极性接反,小电流接地选线装置将会误报,不接地的线路报接地,显然已不能正确选出故障线路。

而在直接接地系统中,作为主变零序过压保护的开口电压若接线错误,比如构成开口的其中一相极性接反将会产生200V开口电压,引起误跳主变。若由于接线错位使开口电压未真正接入零序过压保护,故障时主变将拒动。

作为用开口电压判方向的零序电流保护,若开口电压极性接反,在故障时,零序电流保护将拒动。可见开口电压接线正确性的重要。然而实际电网中,因为电压互感器的开口三角形接线错误引起的保护误动和拒动屡见不鲜。