99问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压互感器
电压互感器
的
开口三角
形的电压在正常的时候为什么是0?
答:
开口三角
形的
开口电压
正常时为零,因为三相平衡,矢量和为零;当发生单相接地短路,另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压了。
电压互感器
的剩余绕组接成
开口三角
目的是什么啊,请求详解
答:
主要是为了监测接地故障。剩余绕组接成
三角
形,其
开口电压
理论上为零(画向量图你就知道啦)。当某相发生接地短路故障则开口电压升高。保护设定门槛电压,比如5伏,超过该值则报警同时相关保护动作
电压互感器
的辅助二次绕组一般接成
开口三角
形
答:
开口三角
形处的采集
电压
就是系统的零序电压3U0 3U0=Ua+Ub+Uc (矢量和)系统正常运行时三相电压平衡,矢量和为零 系统故障时,三相电压平衡被打破,一般会出现较大的零序电压 一句话,接成开口三角形的目的就是为了可以方便的检查到系统零序电压,作为判断系统是否有故障的条件之一。
三绕组
电压互感器
的辅助二次绕组一般接成
开口三角
形
答:
lz你好 原理:正常情况下,
开口三角
上是没有电压,当发生系统单相接地时,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。作用:通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象来预防事故发生,专业上叫“接地监察”...
PT柜
开口三角
作用
答:
开口三角
上没有电压,当发生系统单相接地时,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。电压互感器柜采用组合结构,可根据具体工程配置不同数量及种类的...
电压互感器
中二次绕组接成
开口三角
形有什么作用?
答:
开口三角正常运行时为零,单相接地类不平衡类故障,
开口三角电压
为100V。主要作用就是监视接地故障
电压互感器
的
开口三角
接线
答:
电压互感器
二次侧原则上只应该有一个接地点,你说的这种情况,我以前好像碰到过这种情况,就是二次侧肯定有一相直接接地或者是接线时,将二次侧首尾弄返,就容易出现这种情况。就是出现多个接地点出现不应该有的回路,所以发热。
电压互感器
二次
开口三角
形接线为什么不装熔断器
答:
因为
开口三角
就是在线路故障时才会有工作
电压
,线路正常时开口角理论上无电压,实际也是不会超过12V,所以当开口角工作时线路已经被切断,所以开口角处是不需要装熔断器,因为其一工作线路就都断开咯。
Y/Y/
开口三角电压互感器
,有Y/Y/Y类型的电压互感器,主要应用于哪个电压...
答:
10kV及以上用得比较多,10kV以下相对较少,当然这个只是相对而言。PT柜就有这个。第一个Y是1次侧的星形接法。第二个Y是2次侧的星形接法,用于保护。
开口三角
形的出口
电压
也叫做零序电压,可以用来判断单相接地故障。第三个也是Y的话,就一个做测量,一个做保护。
请问师傅们:10KV
电压互感器开口三角
B相互感器的da,dn接反了出现发热互感...
答:
短时间不会坏,因为那是一种
电压
不平衡保护的运行状态。将
开口三角
的a、n接反,会导致原本相互抵消的三相电压不能抵消,而在开口处出现电压,这会驱动电压不平衡保护动作(如果接了的话)。发现问题后,重新改接正确就可以了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉