开口三角电压互感器
...某处发生单相接地时,母线
电压互感器开口三角
形的电压( )
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压互感器
,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
电压互感器
二次侧
开口三角
形接线Da为什么接N600并且接地
答:
因为
电压互感器开口
接地故障时输出的3Uo电压与原来接地相电压相差180度,滞后于零序电流3Io,为满足零序方向继电器动作要求(继电器是3U0超前3Io一个灵敏角时最灵敏动作),所以采用Dn输出-3Uo接零序方向继电器电压线圈的星花端。
电压互感器开口三角
处接线被烧是什么原因造成的
答:
开口三角
用于测量零序
电压
,接线被烧,说明有零序电压,零序电压产生可能是下述原因:1、电网三相中有短路现象。2、
互感器
一次三相熔断器有熔断,造成一次开路。但是,零序电压正常也不应该烧接线,还是开口处连接的仪表或其它装置的内阻太小了造成的。
另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对地电压,...
...某处发生单相接地时,母线
电压互感器开口三角
的电压为
答:
用于检测零序
电压
的
开口三角
绕组,其测出的是三倍的零序电压(即300V),为了统一到100V,所以开口三角绕组是按三分之一的匝数绕制,这样在单相接地时开口三角就反映出100V电压。
35kv变电站里的10kv
电压互感器
的
开口三角
形的两根线应该接在什么屏柜...
答:
电压互感器
的
开口三角
,检测的是接地,开口三角的电压值越高,接地就越严重。开口三角的电压,一般接在消谐柜或消弧线圈的保护屏上,接入的装置是消弧消谐保护器或消弧线圈保护器,也可以接入接地电压表,监视接地电压。如果对你有帮助,望采纳,谢谢。
三相五柱式
电压互感器开口三角
?什么是开口三角?
答:
三个线圈首尾相连,有一个首尾分开了,很像电动机的三角形接线,所以叫
开口三角
,看看图就明白了。
为什么
电压互感器
的
开口三角
回路不接熔断器
答:
正常来说,如果三相平衡,
开口三角电压
是几乎没有的。如果在回路里面装了空开或者熔断器,万一空开误动或者熔断器烧坏,当故障发生时,就检测不到开口三角电压了。
110KV
开口三角电压
值(从公式上解释)
答:
A_369422 jie fdk AEDXSD33642 B_hddb3301jie cazciDDRFGGG3778 _正常情况下,
开口三角
上没有电压,当发生系统单相接地时,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,___dsffHUG...
电压互感器开口三角
为什么能检测零序电压
答:
正常运行时三相电压相差角互为120度,向量为0
电压互感器开口三角电压
是0V,当系统发生接地是三相电压相差角不在是互为120度,接地相电压为降低--0V,电压互感器开口三角电压是33--100V。