请问下为什么
电压互感器
二次侧电压为100V,可以从向量图的方面分析下吗...
答:
电压互感器
二次侧电压100V是人为确定的,约定成俗的,二次侧仪表的满程电压就是取100V。
开口三角
形电压互感器的变比取决于一次侧的线电压,如10kV,变比就是10/0.1kV。
某变电站
电压互感器
的
开口三角
形侧b相接反,为什么开口三角输出为200v...
答:
开口三角
A B C 各 100V 向量和为0V\x0d\x0a及A+B+C=0 A+C=-B \x0d\x0a现B相反接及为-B\x0d\x0a
开口电压
为A+C+(-B)=-2B=-200V
中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压
是多少伏
答:
电压互感器
辅助绕组结成开口三角形,系统正常时,每项绕组电压约为33v,由于三相矢量和为零,开口三角形两端电压接近于零。当发生一相接地时接地相电压降为零,另外两相电压均升高为√3*3,开口三角形两端电压则为√3*√3*33v,接近100v。所以中性点不接地系统中当发生单相接地时,
开口三角电压
是接近...
10kV
电压互感器开口三角
绕组两端为什么要并电阻,有什么作用,数值多少...
答:
开口三角
上并电阻是为了防止铁磁谐振。可采用几十到一百欧姆电阻。
...某处发生单相接地时,母线
电压互感器开口三角
形的电压( )
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压互感器
,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口三角
处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
某变电站
电压互感器
的
开口三角
形侧b相接反,为什么开口三角输出为200v...
答:
开口三角
A B C 各 100V 向量和为0V 及A+B+C=0 A+C=-B 现B相反接及为-B
开口电压
另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对地电压,...
变电站10千伏母线
电压互感器开口三角
一直是20几伏,是我接线方式不对吗...
答:
一般6~10KV系统都为中性点不接地系统,在发生单相接地后,其它两相对地电压马上变成原来的1.732倍,所以这种系统应考虑到电缆的绝缘问题;一般在监视母线绝缘都采用YY和
开口三角
型
电压互感器
,有接地故障后开口三...
关于
电压互感器
一些问题求教
答:
中性点直接接地系统 单相接地之所以也是100伏是因为相
电压
为100伏 所以零序电压也是100伏
开口三角
的电压也就是零序电压也就是不平衡电压 一般正常运行情况下几乎为0的 还有不清楚的M我 0.2的是计量 0.5的测量 0.几代表的是精度 精度高的计量 带P的是保护 具体是哪一组可以看TV的铭牌啊 ...
某变电站
电压互感器
的
开口三角
形侧b相接反,开口三角输出为200v这是为 ...
答:
开口三角
A B C 各 100V 向量和为0V 及A+B+C=0 A+C=-B 现B相反接及为-B
开口电压
为A+C+(-B)=-2B=-200V