电压互感器开口三角形短接
110kv系统中,
电压互感器
的二次测量和
开口三角
的N线可以
短接
在一起...
答:
在PT端子箱那里应该分别两根电缆接到主控室,在主控室再把N线并在一起,一点接地。
pt
开口三角形
是什么意思?
答:
1.
开口三角形
是指中性点不接地系统中
电压互感器
三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。简单说明下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”...
110kv系统中,
电压互感器
的二次测量和
开口三角
的N线可以
短接
在一起...
答:
35kv
电压互感器
是利用剩余绕组组成
开口三角形
,每个剩余绕组电压100/3v;正常情况下开口电压理论值0v,实际一般整定为12v;单相接地故障时为100v左右;如果接反电压为66v
电压互感器
的剩余电压绕组有什么用?
答:
在三相PT的二次侧接成
开口三角形
,用以发生接地故障时做继电保护所用。 当系统发生单相接地故障时,
电压互感器
一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60...
电压互感器
的剩余电压绕组有什么用?
答:
在三相PT的二次侧接成
开口三角形
,用以发生接地故障时做继电保护所用。当系统发生单相接地故障时,
电压互感器
一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度...
电压互感器
二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响正常供电。发生短路后,在判断出准确故障性质后第一时间停止
电压互感器
运行,立即通知二次系统人员进行及时处理。虽然这样会影响二次继电保护和电能计量等,但是不会造成用户停电,不会影响系统供电。电压互感器运行时,几乎就是二次开路或接近开路状态。
不论三相负载是否平衡,通过零序
互感器
主电路的三相电流为零
答:
正常情况下,三相负载平衡时,三相电流的向量和为零;三相失衡时,三相电流的向量和不为零,可以通过零序电流
互感器
检测并反映出来。三相电流偏差较大时,检测机构会同执行机构使故障电路断开,这时的电路及设备得到保护。
求教:电气中v-v接线是什么意思?三相五线接线又是什么意思?两者有和异同...
答:
三相五线接法:三个
电压互感器
A端分别接A、B、C三相,X端
短接
接地,二次侧da、dx绕组同一次侧一样接法,用于测量三相相电压和线电压,a0、x0绕组首尾相连形成一个
开口三角形
,用于测量零序电压。电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子上的电压Ua1,x1为三相二次电压之相量和,其值为...
开口三角
的三相二次绕组的变比为什么为10000/(100/3)大侠。谢了_百度知...
答:
2、
开口三角形
电压为什么是100V?
电压互感器
一次为星形接线且中性点直接接地,开口三角的三相二次绕组的变比为10000/(100/3)V且同极性串联相接。当A相接地时,一次A绕组被
短接
(a绕组二次Ua=0V),UB、UC升高为线电压(√3相电压)且相差60度,以Ub为参考向量,此时开口三角输出电压即所谓的3U0=...
10KV三相五柱式
电压互感器开口三角
需接阻尼电阻,那么10KV单相电压互感器...
答:
接电阻的目的是消除谐振,如果接消谐器就不用接,开口三角形正常理论电压为零负,单行接地时
开口三角形电压
100V,谐振时也用电压。所以正常情况下灯泡不亮,出问题才亮。