99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器开口三角形短接
在带电的电流
互感器
二次回路上工作时,应采取哪些
答:
二次回路基本上是高
电压
电路,带电操作是很危险的,这样的事情是不被允许的。非要带电操作的话,那必须带厚的橡胶手套,如果电压为10KV以上橡胶手套是没用的。⑴严禁将电流
互感器
二次侧开路。⑵短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。⑶严禁在电流互感器与...
不接用的
电压互感器
辅助绕组应予
短接
,请问错在哪里?
答:
正确描述是:不接用的
电压互感器
辅助绕组应予开路。或 不接用的电流互感器辅助绕组应予短路(指独立绕组)。
pt
电压互感器
怎么测绝缘
答:
电压互感器
(电磁型)的绝缘电阻测量:分别测量PT一次绕组和二次绕组的绝缘电阻:⑴须将一次绕组首端A与末端为X连接(
短接
)后加压,二次绕组短路接地。所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组及地的绝缘。⑵将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,接绝缘电阻测试仪的L端,二次绕组短路接绝缘电阻...
高压柜内
电压互感器
星形接法时,一次侧三相都有一点接地,那么耐压时如 ...
答:
1、耐压试验需要将接地点打开。三相
短接
加压。2、如是半绝缘变压器(即X端为小套管或无套管)不能进行工频耐压试验,而应做倍频感应耐压试验。
pt
电压互感器
怎么测绝缘
答:
电压互感器
(电磁型)的绝缘电阻测量:分别测量PT一次绕组和二次绕组的绝缘电阻:⑴须将一次绕组首端A与末端为X连接(
短接
)后加压,二次绕组短路接地。所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组及地的绝缘。⑵将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,接绝缘电阻测试仪的L端,二次绕组短路接绝缘电阻...
三只JDZ10-10 10/0.1 0.2级
电压互感器
单只一次侧为A,B 二次侧为a,b...
答:
三只JDZ10-10 10/0.1 0.2级
电压互感器
做三相四线计量,接成星形接线,一次侧的B要全部
短接
。见下图:
电压互感器
绝缘电阻测量方法?
答:
你测量的是接地
型电压互感器
只要不连接在a端测就好,因为连接a端时测的是高压绕组的电阻和一次二次绝缘电阻的总和 x端与二次绕组很近的
电压互感器
做耐压试验二次为什么要断接接地
答:
电压互感器
分全绝缘和半绝缘结构。全绝缘结构作一次对地工频耐压是可以二次
短接
接地,也可不短接;全绝缘和半绝缘结构进行感应耐压试验时要用3倍频或多倍频电源试验,这是二次的n要接地,绝对不能短接二次绕组。否则电流会很大,会烧坏PT的。
电压互感器
绝缘电阻测量方法
答:
电压互感器
(电磁型)的绝缘电阻测量:分别测量PT一次绕组和二次绕组的绝缘电阻:⑴须将一次绕组首端A与末端为X连接(
短接
)后加压,二次绕组短路接地。所测试的绝缘为一次绕组对二次绕组及地的绝缘。⑵将一次绕组首端A与末端为X连接(短接)后加压,接绝缘电阻测试仪的L端,二次绕组短路接绝缘电阻...
电压互感器
二次回路为什么要一点接地?
答:
电压互感器
的一次绕组接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处
短接
,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...