如何正确选择电流互感器
电流互器如何选择
?
答:
互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择
。电流互感器额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。额定输出值选择应符合下列原则:1、测量级、p 级和 pr ...
如何正确
的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定
。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
如何正确选择电流互感器
?
答:
正确选用电流互感器的方法如下:1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器
,如用于电能计量、控制、保护等。2. 选择合适的变比:根据实际需求选择电流互感器的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,甚...
电流互感器选择
答:
1. 额定电压应大于或等于安装地点线路额定电压。2. 根据一次负荷计算电流IC,确定电流互感器的变比
。3.
依据二次回路需求,选择准确度
,并校验其准确性。4.
动稳定度和热稳定度
的校验同样重要。变流比的选择是关键,如电流互感器一次额定电流I1n与二次额定电流I2n的比值Ki,即N2/N1,通常一次侧额定...
电工知识:
怎么选择电流互感器
?互感器
如何
接线?很多电工都不会_百度知...
视频时间 03:17
电流互感器如何选用
?
答:
6.和电流接线方式:这种接线,将两组星形接线并接,一般用于3/2断路器接线,角形接线,桥型接线的测量和保护回路,用以反应两个开关的电流之和。五、
电流互感器
的
准确
度为保证计量和测量的准确性,保证保护装置动作可靠,
正确
,电流互感器必须达到一定的准确度。1.规定测量用电流互感器的准确度等级分为...
电流互感器
的
选择
该
怎么
进行
答:
通常根据
电流互感器
所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。为保证计量的
准确
度,
选择
时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于...
电度表
电流互感器
的
选择
原则是什么?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器
变比的
选择
方法是什么?
答:
电流互感器
变比该
怎么选择
?具体方法是什么?1.一般电流互感器变比为:?/5 ?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要...
电流互感器
和三相电能表
怎样选择
?
答:
一、60kW:1、互感器:应
选择
变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表代替;二、120kW:1、互感器:应选择变比250/5,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10