99问答网
所有问题
当前搜索:
如何正确选择电流互感器
电流互感器怎么选择
,二次电路中的电流应该怎么知道
答:
电流互感器
一次额定电流按计算负荷
电流选择
,一般计算负荷电流=(0.74~1)×互感器一次额定电流。二次额定电流根据二次表计额定电流选择,二次设备额定电流5A的选二次5A的互感器,二次设备额定电流1A的选二次1A的互感器。实际二次电流大小=实际负荷电流÷互感器变比(即倍率)。
关于
电流互感器选择
问题
答:
你好:——★1、实际运行电流 40 A 左右,使用 150 / 5 的
电流互感器
偏大了,使用倍率 30 倍的电流互感器,一次电流 40 A 时,二次输出电流为:40 A ÷ 30 = 1.33 A 。由于计量电度表的额定电流为 5 A ,通过的电流较轻,但计量电度数
准确
、不会快(也不会慢的)。——★2、变流...
郭老师:零序
电流互感器如何
选型呀,6kV 高压开关上用。谢谢你了!_百度...
答:
3、根据出线电缆的截面
选择
零序
电流互感器
的“标称内孔直径”,一般有φ80、φ120、φ150、φ180等,也可以提出要求由厂家生产。4、根据设计时估算的使用地点的电容电流值,确定零序电流互感器的变比;5、根据需要,校验该零序电流互感器的热稳定电流、
准确
度等级和输出容量(一般都没有问题);可以参考...
如何选择电流互感器
的额定容量?
答:
电流互感器
是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。电流互感器如下图所示。电流...
电流互感器
变比该
怎么选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
高低压
电流互感器
变比
怎么
算及
如何选择
?
答:
N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。高压柜
如何选择电流互感器
变比 高压柜选择电流互感器变比...
电流互感器
变比的
选择
答:
二次负荷越大,铁心越容易饱和。根据继电保护装置的要求,保护用TA的稳态误差≯10%,根据工程建设控制设备造价
选择准确
级为10P。根据ilmax,为25kA除以准确限值系数得到1042A。考虑到准确限值系数应尽量l为1250A。经过以上小编的精心讲解,相信大家对
电流互感器
变比的选择有了更清楚的了解了吧。电流互感...
电流互感器如何选用
?
答:
电流互感器
的
准确
度等级,实际上是相对误差标准。例如,0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。准确度等级小者测量精度高。用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般
选用
P级或TP级。5P20是指在额定电流20倍时其综合误差为5%。TP级保护用...
电流互感器
变比该
怎么选择
?具体方法是什么?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时
电流互感器
最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流, A;N---电流互感器的变比; 也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来
选择
。
电流互感器怎么选择
?
答:
你的问题理解起来有点费劲,我就按我理解的解释吧。
电流互感器
又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。以200/5的CT为例做计算,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉