如何正确
选择电流互感器
?
答:
正确选用电流互感器的方法如下:1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器
,如用于电能计量、控制、保护等。2. 选择合适的变比:根据实际需求选择电流互感器的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,甚...
电流互感器
选型表电流互感器选型
答:
2、1,
选择的原则1.1额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
。3、1.2额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...
如何正确的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定
。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
电流互感器
的变比如何
选择
具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
电流互感器
选用的原则是什么?
答:
宜选用P类、PR类或PX类电流互感器
。PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器。5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流...
如何根据
电流
来
选择互感器
的倍数?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器
倍率怎么
选择
?
答:
首先,应按继电保护的要求
选择
变比,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时。其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的
电流互感器
。再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不能忽略。此外对于测量用电流互感器的变比选择,则要以电流互感...
高压10kV
电流互感器
容量怎么
选择
?
答:
如200KVA变压器,一次
互感器选
15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流...
电流互器
如何
选择
?
答:
二、
电流互感器
的二次参数
选择
原则 互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。电流互感器额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。额定输出值选择应符合...
电流互感器
选用口诀
答:
电流互感器
的变比
选择
可以略高于主电缆电流。例如,如果穿过互感器的电缆最大电流为200A,可以选择250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来决定。一般情况下,电流互感器的一次侧电流应高出一次侧负荷电流的20%左右。具体公式为:N = I1RT / (0.7 * 5),其中I1RT代表变压器一次侧额定电流,N...