如何根据电流选择电流互感器
如何根据电流
来
选择互感器
的倍数?
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
如何
正确的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定
。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
电流互感器选用
的原则是什么?
答:
4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器
。5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态...
电流互器如何选择
?
答:
一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流
。另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满足所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的发展情况。
电流互感器如何选型
答:
电流互感器的选型,
主要是看电路中产生的电流大小
,如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要选择的电流互感器就要15A的。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器使用原则1、电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联...
已知线路的电流为80A,
如何选用电流
表和
电流互感器
?
答:
2.5/10A电表,5/50
互感器
。
电流
表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是
根据
通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
如何
正确
选择电流互感器
?
答:
正确
选用电流互感器
的方法如下:1. 确定电流互感器的类型:
根据
应用场合选择合适的电流互感器,如用于电能计量、控制、保护等。2. 选择合适的变比:根据实际需求
选择电流互感器
的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,...
高压10kV
电流互感器
容量
怎么选择
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据
这个电流来
选
相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
电流互感器如何选型
。
答:
1
选择
的原则 1,1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1,2额定变比的确定 通常
根据电流互感器
所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即:I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均功率...
电流
表配置有
互感器
,比如额定30A,但有时特殊需要,电流达到100A或者
答:
选择电流互感器
,是要
根据
额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。低压电流互感器的选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ ...