电流互器如何选择?

如题所述

一、电流互感器的一次参数选择原则
电流互感器的额定一次电流由被测回路的实际负荷来决定,电流互感器额定一次电流不应小于回路的额定一次电流,一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流。另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满足所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的发展情况。
二、电流互感器的二次参数选择原则
互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。电流互感器额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。
额定输出值选择应符合下列原则:
1、测量级、p 级和 pr 级额定输出值以伏安表示。额定二次 电流 1a 时,额定输出标准值宜采用0.5v·a、1v·a、1.5v·a、2. 5v·a、5v·a、7. 5v·a、10v·a、15v·a。额定二次电流5a时,额定输出标准值宜采用2. 5v·a、5v·a、10v·a、15v·a、20v·a、25v·a、30v·a、40v·a、50v·a;
2、tpx 级、tpy 级、tpz 级电流互感器额定电阻性负荷值以?表示。额定电阻性负荷标准值宜采用0.5?、1?、2?、5?、7.5?、10?;
电流互感器额定输出值应根据互感器额定二次电流值和实际负荷需要选择。为满足暂态特性的要求,也可采用更大的额定输出值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答