99问答网
所有问题
电流互感器怎么选型?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-28
电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍。第三,精度的选择。用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。第四,型号的选择,不同的出线方式,不同的安装位置型号选择是不一样的,如电缆,母线等。
相似回答
电流互感器如何选型
。
答:
1.1
额定电压的选择:电流互感器的额定电压UN应不低于被测线路的电压UL,即UN ≥ UL
。1.2 额定变比的选择:通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,计算公式为:I1 = P1 / (UN * cosψ)。其中,UN表示电流互感器的额定电压,kV;P1表示电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cos...
电流互感器如何选型
。
答:
所以,可以肯定的说,
6A的点是准确的。计量用电流互感器一般要求准确级在0,2s级以上
。应该是445KVA吧?也就是千伏安,代表主变容量,PT就是电压互感器,10KV/100V就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流互感器...
电流互感器如何选型
答:
电流互感器的选型,
主要是看电路中产生的电流大小
,如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要选择的电流互感器就要15A的。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器使用原则1、电流互感器的接线应遵守串联原则 :即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联...
电流互感器怎么选型?
答:
电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍
。第三,精度的选择。用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。第四,型号的选择,不同的出线方式,不同的安装位置型号选择是不一样的,如电缆,母线等。
关于
电流互感器
与电流表
的选型
答:
电流互感器与电流表的选型要点如下:一、明确答案 1.
电流互感器的选型
需要考虑其额定电流、额定电压、准确等级和二次负荷。2. 电流表的选型应关注其量程、精度和使用环境。二、电流互感器的选型解释 电流互感器是一种用于测量交流电流的变换设备,选型时需考虑以下几点:额定电流:根据实际负载电流选择...
电流互感器如何选型
答:
5.2.1电能计量装置应采用独立的专用电流互感器。5.2.2
电流互感器的
额定一次电流确定,应保证其计量绕组在正常运行时的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于20%。5.2.3电流互感器额定二次电流宜选取5A。其次还要根据系统短路电流的大小,选择保护灵敏度满足的保护级和合适变比的电流互感器 ...
电流互感器怎么
选?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a选择
电流互感器的
变比时,应首先得到实际负载额定电流,该电流最好处于互感器测量范围的65~85%处。比如额定电流为70A,就应该选择100/5变比的互感器。\x0d\x0a\x0d\x0a电流互感器变比100/5表示在100*120%的电流范围内测量精度可以满足互感器铭牌上所标识的测量精度,比如...
电流互感器
变比
如何
选择?
答:
1.一般
电流互感器
变比为:?/5 ?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
电工知识:
怎么
选择
电流互感器?互感器如何
接线?很多电工都不会_百度知...
视频时间 03:17
大家正在搜
电压互感器和电流互感器区别
电能表与电流互感器的选型
电流互感器的选型
高压电流互感器选型
电流互感器选型计算
电流互感器选型手册
电流互感器额定电流比
低压电流互感器选型
电流互感器有什么用
相关问题
“电流互感器负荷箱”如何选型?
电流互感器和电表的大小怎么选用?
电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
电流互感器额定电流如何选择?
怎样选择电流互感器的容量
电流互感器大小的选择和电表大小怎么选用?
电流互感器怎么来选择