推荐答案 2015-09-05
电流互感器的选择
一、 电流互感器选择与检验的原则
1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;
2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;
3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。
二、电流互感器变流比选择
电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。
参考资料: 如何正确选择及使用电流互感器_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url=D5IeI2KJzXW6KygkJqbPZ6j48Ts0TlTeuksIjPxUHGdzyw9hu9umomzSSZC-1eco7QzPkf8v0tC-RIempsvW5SQIKvzQtmCdErP6vOioSPW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jXz7BzeO.html
其他回答
第1个回答 2020-12-18
电路的电流是80A,用多大的电流互感器?互感器如何接线?涨知识
您的浏览器不支持HTML5视频
第2个回答 2009-05-14
根据设备电流,本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-05-16
你那设备电流有多大
相似回答
电流互感器怎么选择
答:
选择电流互感器时要考虑的因素有:额定电流、准确度和频率范围等
。1、额定电流:根据需要测量的电流范围确定互感器的额定电流。2、准确度:准确度是指互感器输出的信号与被测电流的实际值之间的误差。3、频率范围:根据应用中的电流频率确定互感器的频率范围。
电流互感器
变比
怎么选择
?
答:
比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器
,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。2.还...
电流互感器怎么选择
答:
电流互感器的选型,
主要是看电路中产生的电流大小
,如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要选择的电流互感器就要15A的。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它...
电流互感器
的
选择
该
怎么
进行
答:
1, 选择的原则
1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL
。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...
电流互器如何选择
?
答:
二、
电流互感器
的二次参数
选择
原则 互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。电流互感器额定二次电流一般采用1a,如有利于互感器制作或扩建工程,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流也可采用5a。额定输出值选择应符合...
电流互感器怎么选
答:
选择电流互感器时,应考虑的问题常见有以下几点:(1)
一次侧额定电流
。一次侧额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。(2)额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。(3)精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5级或0.2级; 选择若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于一次侧额定电流...
电流互感器怎么来选择
答:
一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次
额定电流
I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。参考资料: 如何正确选择及使用电流互感器_百度文库 http://wenku...
如何
正确的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的
额定电流
是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
电流互感器
的变比
如何选择
具体方法是什么
答:
1、
电流互感器
的变比
选择
略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
大家正在搜
如何根据电流选择电流互感器
接电流互感器电流表如何选择
电流互感器大小怎么选择
怎么选择电流表和互感器
电压互感器和电流互感器区别
如何正确选择电流互感器
电流互感器的选择方法
电流互感器变比选择
如何选择电流互感器的型号
相关问题
电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
怎样选择电流互感器的容量
电流互感器如何选择?
电流互感器如何选择?
电流互感器怎么选
电流互感器选择
电流互感器的选择该怎么进行
电流互感器的选择步骤和方法