99问答网
所有问题
当前搜索:
如何根据电流选择电流互感器
电流互感器
变比的
选择
答:
在现代社会人们的用电已经非常无处不在,但是对于大电流直接测量起来非常不方便,也很不安全。人们就开发了
电流互感器
作为人们的“眼睛”,随时监测着电路的电流,电路有无电流,电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流互感器变比的选择吧!电流互感器变比该
怎么选择
?具体方法...
如何选择互感器
?
答:
4 配电箱里的有几个回路是后期改造的,图纸上没有或者不正确,那么要知道这几个回路的额定
电流
,可以参照串联的其它设备标牌或者母排的截面大小初步确定。
互感器
的
选择
责原则参见第1条。5 如果额定电流是50A的,然后我们选择了400/5的互感器,这个对测量精度影响会很大。
按照
中国国标和电力部标准的规定,...
线路
电流
8ooA需要配多大的
互感器
答:
线路电流8ooA需要配1000:5的互感器
选择电流互感器
,是要
根据
额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。低压电流互感器的选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。
如何选择电流互感器
倍率?
答:
先
根据
电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,
选择互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器如何
与电表匹配?
答:
2. 电流互感器的接线:电流互感器的一次侧接线应与被测电路相连,二次侧接线则需与电表相连接。接线时,应注意遵守接线顺序,确保正确连接。3. 电表的
选型
:
根据电流互感器
的二次电流和电压等级,
选择
合适的电表。电表的电流输入范围应与电流互感器的二次电流范围相匹配,以确保准确测量。4. 电表的接线...
电流互感器
变比
如何选择
?比如客户的符合为100kW,
选取
多大的变比,为什么...
答:
100kW额定电流约200A,可选择300:5的电流互感器。
选择电流互感器
,是要
根据
额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。低压电流互感器的选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3...
电流互感器
变比的
选择
答:
在现代社会人们的用电已经非常无处不在,但是对于大电流直接测量起来非常不方便,也很不安全。人们就开发了
电流互感器
作为人们的“眼睛”,随时监测着电路的电流,电路有无电流,电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流互感器变比的选择吧!电流互感器变比该
怎么选择
?具体方法...
已知线路中的电流为80安, 为其
选择电流
表
电流互感器
.
答:
可以
选择
100/5的
电流互感器
。
如何选取
保护用的
电流互感器
?
答:
5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果
选用
150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护
用电流互感器
的精度。
继电保护
如何选择电流互感器
答:
1.
按
额定一次电压选择 所
选电流互感器
的一次额定电压必须与安装处的电网电压一致,即 式中 ——电流互感器铭牌标出的额定电压,kV;——电流互感器安装点的额定电压,kV。2.按额定一次
电流选择
在电流互感器周围空气温度一定的条件下,连续流过互感器的一次电流,允许为其额定值的120%。3. 按额定二...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜