如何正确选择电流互感器
如何正确
接线单相电表?
答:
当测量大电流电路时,变压器介入是必要的。此时,
电流互感器
需连接到电表的电流线圈上,有两种接线方式:一是5和1端子未断开,变压器的K2端子不可接地;二是5和1短路片断开,此时K2端子应接地,电压线圈则连接电源两端。
选择
电表时,安全性和
准确
性至关重要。安装和接线时,务必保持警惕,确保每根线路的...
如何
测量变压器的损耗?
答:
2) 电压变比:如没有使用电压互感器,可无需设定,如使用电压互感器,请输入
正确
变比,输入电压变比后按确定键进入下一菜单。3) 电流变比:如没有使用
电流互感器
,可无需设定,如使用电流互感器,请输入正确变比,输入电流变比后按确定键进入下一菜单。4) 额定电压:无需改变。5) 额定电流:无需改变。6) 额定温度:无...
...指示备用电源指示常用电源合闸备用电源合闸
怎样
连接
答:
直接再高压两端连接安装一48V双触点继电器,继电器常开触头连接变压器48V,继电器常闭触点连接48V电瓶,继电器中间动触点连接用电器。注意正负极,当变压器有电时,继电器吸合,使用变压器电源,变压器断电,继电器断开,常闭触点连接,使用电池电源。
什么是变压器的差动保护?
如何
防止变压器差动误动作?
答:
当保护元件内部故障时,继电器中有很大的电流流过,继电器将很灵敏的动作,起到保护作用。必须指出的是,由于变压器一、二次电流、电压大小不同,相位不同,
电流互感器
特性差异,电源侧有励磁电流,都将造成不平衡电流流过继电器,必须采用相应措施消除不平衡电流的影响。尽管差动保护是一种灵敏度、
选择
性...
求四相五线步进电机资料。型号为MP28GA、、驱动是UM2003。。。_百度知...
答:
电流互感器
的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线
正确
可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,...
怎么
大
电流
使用电子电流继电保护器?
答:
其次,需要根据实际电路中的负载类型和容量
选择
合适的触点参数。触点参数决定了继电保护器能够控制哪些类型的负载以及能够承受多大的负载容量。选择不当可能会导致继电保护器无法正常工作或者无法充分发挥保护作用。此外,在使用电子
电流
继电保护器时,还需要注意以下问题:1. 确保继电保护器的安装位置
正确
,...
...设备用电40KW,应
选
一只电流比是多小的
电流互
干器?? 求解!!!_百度...
答:
单相设备用电40KW的电流约210A附近,宜
选
200/5
电流互感器
配接电表。
如何
用数字万用表测量室内
电流
答:
数字万用表测量室内的
电流
不是很理想,首先,数字表的量程太小,一般最大测量是500mA,但就一个300W的灯泡的实际电流已经超过了1A,再者,测量的时候麻烦,必须把数字表串联在电路中才可以测量,比如你测一个灯泡的电流,就必须把火线或者零线(随便那条都可以)从中剪断,然后从间断处的两端一端接红...
求扇入系数时候要考虑
电流
单位吗
答:
其接线方式,按回路电流法原 理,把变压器两侧
电流互感器
二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障, 如果忽略不平衡电流, 在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器, 即: iJ=ibp=iI-iII=0。 如果内部故障,如图 ZD 点短路,流入继电器的电流等于短路点的总电流。即: iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的...