电流互感器
的误差产生的原因是什么,
如何
减少误差?
答:
电流互感器
的误差产生的原因是;励磁电流是误差的主要根源,测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示 变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。还有互感器铁芯材料对误差的影响,电流互感器的误差与铁芯的导磁率成反比。铁芯
选用
的材料愈好导磁率就愈高。电流互感器铁芯截面对误差的影响,...
如何选择
电表
答:
电表铭牌上有电压
电流
规格。如果是我们国家,电压是 220V 频率是 50Hz 电流的话就要看你自己家的用电情况 名牌上电流会标注两个 电流值 比如 5(40)A 就是说基本用电电流为 5A 最大用电电流为 40A 就可以根据这个指标和自己的用电情况
选择
电表。
已知电动机功率,
如何
估计额定
电流
?
选
多大的电流表和
互感器
答:
电动机额定
电流
的计算公式为:I = P/(√3 × V ×功率因数×效率)。其中,P为电动机的额定功率,V为电动机的额定电压,功率因数和效率一般为额定值。电流表和互感器的选择需要根据测量需求来决定。可以直接选择合适的直通式电流表,若需要进行远传测量或需要经常读取测量值,可以考虑
选择互感器
与电流...
互感器
倍数
怎么
算
答:
二、互感器电表是倍率越高越好吗互感器电表是倍率不是越高越好,也不是越低越好,而是互感器电表要
选择
合适
正确
的倍率。三、电表接互感器
怎么
算倍数电表的倍数=
电流互感器
变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即:带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍...
如何
计算
电流互感器
的饱和点
答:
由于互感器暂态饱和的机理和计算较复杂,要求互感器暂态不饱和所需代价很高,因而在实际工程中应用情况较混乱。本文根据国内外的标准和应用经验,提出较规范的考虑暂态饱和的互感器
选择
和计算方法,供工程应用参考。作为示例,本文给出大型发电机变压器组差动保护用
电流互感器
的选择计算及参数选择的建议。�2电流互感器的...
在高压计量箱中
如何
合理
选择电流互感器
的配置
答:
计量用
电流互感器
,在
选择
上应与用电负荷电流大小变化相匹配,使之既能满足负荷在满载时最大电流的需要,又能满足负荷在轻载时最小电流的需要。在实际工作中,若将电流互感器配置过大或过小,那都将存在漏计电量,增加线损。一、是要注意互感器铭牌额定电压,应与被测线路的电压相对应。二、是对
准
...
电流互感器
和电压互感器是
如何选择
的
答:
选择
原则:电压互感器的二次电压均为100V,
电流互感器
的二次电流均为5A。所以:电压互感器 如果安装在一次侧110000/100 如果安装在二次侧55000/100 电流互感器要根据最大电流来计算,由于你没有说明变压器容量,所以只有说方法了, 比如最大电流是500A就选500/5 比如是600A就选 600/5 ...
电流互感器
和电能表
怎么选择
?怎么接线?
答:
最后是估算的吧??总有功应该是10+1.92+1.4=13.32 KW 总无功应该是17.3+1.44=18.74 KVAR 视在功率 =23KVA 三相平衡的情况下,I=35A 建议你
选用
40/5 的
电流互感器
,应略放大一些。电表都是一样的,采用380V,1.5(6)A 的三相四线电表。接线很简单,3个 40/5的电流互感器...
电流互感器
二次电流为什么是五安
答:
电流互感器
二次电流的五安是与一次相对应的,也就是说是额定的情况下,按比例它是五安。电流互感器的变比是与电流表配套的,实际电流互感器的二次测的电流最大为5A,所以电流互感器的
选用
要根据线路的实际电流来
选择
。比如线路的电流有250A,就可以选择300/5的电流互感器和300/5的电流表,倍率为60...
2个
电流互感器
2次侧并联电流变小
怎么
回事?
答:
可以
选择
两个额定值相同的
电流互感器
进行并联;如果两个电流互感器的相位差不同,可以通过调整电流互感器的相位来解决;如果两个电流互感器的连接方式不
正确
,可以重新检查连接方式并进行修正。如果您不确定
如何
解决这个问题,建议您咨询专业人士或电气工程师进行相关的支持和建议。