第3个回答 推荐于2018-04-11
1、测量铁耗
变压器的铁耗取决于输入电压,与负载无关。
空载下输入功率包括变压器的铁耗和一次绕组的铜耗。变压器空载运行,测量空载输入功率及空载电流,断电后马上测量变压器一次绕组的直流电阻。根据直流电阻和空载电流可以计算出一次绕组的铜耗。
变压器铁耗=空载输入功率-一次绕组空载铜耗。
2、测量负载铜耗
负载铜耗包括一次绕组铜耗和二次绕组铜耗。变压器额定运行,温升稳定后,测量出输入电流和输出电流。断电后,马上测量出变压器的一次绕组和二次绕组的直流电阻,根据电流和直流电阻分别计算出变压器的一次绕组铜耗和二次绕组铜耗。
3、总损耗
总损耗=铁耗+一次绕组负载铜耗+二次绕组负载铜耗。
注:准确空载输入功率非常重要。而空载运行时,电流畸变大,功率因数低,一般测试系统难以准确测量,推荐采用湖南银河电气有限公司研制的AnyWay变频功率测试系统。本回答被提问者和网友采纳