99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎样选互感器
互感器怎么选
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
如何选择变压器
的
互感器
和电能表
答:
答:
互感器和电能表的选择
,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、
互感器:应选择变比150/5
,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
已知
变压器
容量大小,
怎么
来
选取互感器
大小?是根据什么公式求来的?谢...
答:
2、根据额定电流选择电流互感器
,电流互感器额定一次电流≥In(不能大很多,选择最靠近In的一次电流)。
如何
计算
变压器
的变比,以及使用多大的
互感器
和开关?
答:
按照高低压侧的额定电流(铭牌上有)选择
,要求是:互感器量程按照额定电流×1.5~2倍选择,断路器按照额定电流放大1~2个规格选择,分断短路电流要看系统容量参数计算的,一般为31.5KA或者40KA。电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感...
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来
选择
电流
互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是
变压器
容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该
选择
低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
...的
变压器
,一次电压是10KV,电压主进线的电流
互感器
应该
怎样选择
...
答:
高压侧额定电流大约12A,理论上应当
选择
20/5或20/1的CT。25/5和25/1也可以 同时要注意,1、CT动稳定电流/热稳定电流要匹配高压侧短路电流;2、CT精度(是否需要计量,需要计量至少要用0.5级);3、CT输出功率是否满足负载要求,如果负载较大(阻抗较大)重点考虑二次电流为1的CT。
630kVA
变压器
高压计量,请问配电流
互感器怎么
配才是标准呀?
答:
1、建议采用 150 / 5 的电流互感器,2、
选互感器
一般两个条件:1电压等级符合设备需要,如果是10kv就不能选普通的。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v;变比一般选(额定电流x2):5的互感器。3、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组...
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来
选择
电流
互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是
变压器
容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应
选择
低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
高供高计1030k∨A
变压器
配多大电流
互感器
?
答:
,那么
变压器
的额定电流为:1030kVA / (√3×400V) = 1487.92A 因此,在
选择
电流
互感器
时,需要选择额定电流大于或等于1487.92A的型号。例如,如果需要监测的电流在1500A左右,那么可以选择额定电流为2000A的电流互感器。这样可以确保电流互感器能够准确地监测变压器的电流,保证电气安全。
已知
变压器
容量,
如何选择
计量
互感器
答:
a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流
互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来
选择
,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
根据变压器容量怎么选互感器
变压器如何配互感器
变压器和互感器的区别
200变压器配互感器
400变压器用多大互感器
变压器互感器配比表
变压器互感器接线图片
根据电流怎样选互感器
怎样选择合适的互感器