99问答网
所有问题
200KVA的变压器,一次电压是10KV,电压主进线的电流互感器应该怎样选择?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-18
高压侧额定电流大约12A,理论上应当选择20/5或20/1的CT。25/5和25/1也可以
同时要注意,1、CT动稳定电流/热稳定电流要匹配高压侧短路电流;2、CT精度(是否需要计量,需要计量至少要用0.5级);3、CT输出功率是否满足负载要求,如果负载较大(阻抗较大)重点考虑二次电流为1的CT。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXWvOtWWW.html
其他回答
第1个回答 2013-07-18
变压器额定电流I=200/1.732/10=11.5A 如果经常满负荷运行,选15/5。如果正常负荷在70%左右就选10/5的电流互感器。准确等级按测量和保护的要求选择。
第2个回答 2013-07-18
200KVA的变压器确实很小,你说进线应该是变压器高压侧的进线柜内的互感器。
1、进线用于测量的互感器,所以精度要求不是很高。准确级在0.5就可以。
2、他们的的计算已经有了,一次的电流在12A左右,理论上应当选择20/5或20/1的CT。25/5和25/1也可以。本回答被提问者采纳
相似回答
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,
200KVA变压器对应一次互感器选15/5
,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组由于连接测量仪表和保护回路,工作时接近短路状...
电压,电流互感器
怎么
选择
答:
④
还要进行热稳定校验、动稳定校验
2、电压互感器选择:应按一次回路电压、二次电压、安装地点和使用条件、二次负荷级准确级等要求进行选择
。 ①一次回路电压选择:1.1Uel>u1>0.9Uel。也就是说,为了确保电压互感器安全和在规定的准确级下运行,其一次绕组所接电网电压应在(1.1~0.9)Uel范围...
在
10KV
系统中
,如何
根据
变压器
大小来
选择电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它
是10kV,
但因为100
KVA变压器
是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用
200
/5,可能会导致测量...
10KV
高压配电系统中
电流互感器怎样选择?
答:
当你添加160A
的电流
时,你
选择200
/5,这比电流要高。测量精度的选择取决于需求。一般测量是0.5,测量是0.2s。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用
,电压
等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、...
10KV,
315
KVA的变压器
要装多大的电能表,要多大
的电流互感器?
答:
10KV,
500
KVA的变压器
.有高供高计和高供低计二种方式.1.高供高计,配10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;2.高供低计,配750/5A
的电流互感器,
电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.但现在多选用第一种方式。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来...
变压器
配比
互感器
答:
电度表的倍率是PT的变比和CT的变比的乘积,PT的变比
为10
/0.1=100 如果倍率是3000,那么CT的变比只能是30,用150/5的CT。
变压器
容量与电流互感器的配比 原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近
的电流互感器
规格,如,160-
200kVA的
配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变...
...
KVA,进线电流互感器为
1000/5,下面的
一次
元件
应该
怎么
选择?
答:
断路器,2500A/31.5kA;隔离开关,1250A;接地开关,31.5kA。
谁知道400
KVA的变压器
高供高计需要用多大
电流
比
的互感器
啊?谢谢
答:
400
KVA的变压器
高供高计需要用40/10的互感器。假设
电压是10KV
电流
=400÷10=40(A)40÷10=4(A)安装40/10
的互感器,
最大电流是4A
大家正在搜
变压器输入电压和输出电压
变压器线圈匝数和电压关系
变压器输出电压低怎么办
500kva变压器额定电流
主变压器如何选择
对主变压器选择有哪些要求
变压器如何调节电压
变压器匝数与电压关系
变压器空载电流
相关问题
633KVA变压器10KV的,最高电流用表测的每相为600A...
我想请问一下,10kv配电线路电压和电流互感器分别应该怎么选...
在10KV系统中,如何根据变压器大小来选择电流互感器
10kV 中高压进线柜和计量柜内的电压互感器分别有什么作用?
63000kva容量的变压器,低压10kv侧应选多大的电流互...
10KV进线 6000KVA的高压计量柜 要选用什么规格的电...
变压器容量1732KVA,电压为10KV,电流互感器的变比5...
1000kva的变压器,10kv的电压,用高压计量需多大的互...