200KVA的变压器,一次电压是10KV,电压主进线的电流互感器应该怎样选择?

如题所述

高压侧额定电流大约12A,理论上应当选择20/5或20/1的CT。25/5和25/1也可以
同时要注意,1、CT动稳定电流/热稳定电流要匹配高压侧短路电流;2、CT精度(是否需要计量,需要计量至少要用0.5级);3、CT输出功率是否满足负载要求,如果负载较大(阻抗较大)重点考虑二次电流为1的CT。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-18
变压器额定电流I=200/1.732/10=11.5A 如果经常满负荷运行,选15/5。如果正常负荷在70%左右就选10/5的电流互感器。准确等级按测量和保护的要求选择。
第2个回答  2013-07-18
200KVA的变压器确实很小,你说进线应该是变压器高压侧的进线柜内的互感器。
1、进线用于测量的互感器,所以精度要求不是很高。准确级在0.5就可以。
2、他们的的计算已经有了,一次的电流在12A左右,理论上应当选择20/5或20/1的CT。25/5和25/1也可以。本回答被提问者采纳
相似回答